Поддержка счетчиков электроэнергии "Меркурий 230"
Сообщаю о выпуске обновления встроенного ПО (версия az5_m0110_p0100.prg, ссылка ниже) контроллерами "Азимут GSM 5 и 5.1" (Pro и Lite).
Теперь контроллеры поддерживают работу как с электросчетчиками CE303 (Энергомера), так и с популярными электросчетчиками "Меркурий 230". Поддерживаюся счетчики как с интерфейсом RS-485, так и с интерфейсом CAN.
Документация передана в Гуртам для реализации поддержки, так что нужно подождать, пока ее реализуют там (обычно пары дней хватало).
Выпущен также новый конфигуратор (ссылка ниже). В закладке "Периферия" выбирается тип счетчика и нужный период его опроса (0, 5 с, 30 с, 2 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин). После записи профиля нужно обязательно перезагрузить контроллер (пересбросить питание)!.
Счетчик "Меркурий 230" подключается к шине RS-485 контроллера (разъем LLS) даже если у счетчика CAN интерфейс. Если счетчик с интерфейсом RS-485, то он подключается к одноименным контактам контроллера. В случае CAN интерфейса к контакту RS-485_A контроллера следует подключать цепь CAN- счетчика, а к контакту RS-485_В - цепь CAN+.
Счетчик предварительно должен быть сконфигурирован на скорость 9600 по шинам CAN или RS-485, сетевой адрес может быть любым (контроллер опрашивает его широковещательными запросами), пароль доступа к счетчику должен быть оставлен по умолчанию (111111). Не забудьте, что для работы интерфейсов (CAN или RS-485) счетчику нужно отдельное питание +5...+9В (см. руководство пользователя на счетчик).
В разделе "Диагностика" конфигуратора отображается признак подключения счетчика (обнаружен или нет) - это можно использовать для проверки правильности подключения счетчика к контроллеру. Благодаря этому можно уже сейчас попробовать подключить счетчик, даже без временного отсутствии поддержки на Виалоне.
На сервер передаются следующие показания от счетчика "Меркурий 230" на момент считывания:
A+ - Накопленная энергия от сброса. Активная прямая, Вт*ч
A- - Накопленная энергия от сброса. Активная обратная, Вт*ч
R+ - Накопленная энергия от сброса. Реактивная прямая, Вт*ч
R- - Накопленная энергия от сброса. Реактивная обратная, Вт*ч
V_F1 - Напряжение по 1 фазе. (разрешающая способность 0,01В)
V_F2 - Напряжение по 2 фазе. (разрешающая способность 0,01В)
V_F3 - Напряжение по 3 фазе. (разрешающая способность 0,01В)
V_F1 - Ток по 1 фазе (разрешающая способность 0,001A)
V_F2 - Ток по 2 фазе (разрешающая способность 0,001A)
V_F3 - Ток по 3 фазе (разрешающая способность 0,001A)
kp_sum - Коэффициент мощности по сумме фаз
kp_f1 - Коэффициент мощности по фазе 1
kp_f2- Коэффициент мощности по фазе 2
kp_f3 - Коэффициент мощности по фазе 3
freq - Значение частоты сети (разрешающая способность 0,01Гц)
Считывание параметров осуществляется через заданный пользователем при конфигурации интервал (0, 5 с, 30 с, 2 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин.).
Данные при каждом считывании передаются на сервер отдельным от основных навигационных отчетов массивом, каждый массив содержит информацию о времени и местоположении считывания (привязка ко времени и месту).
Массивы не хранятся в энергонезависимой памяти контроллера.
Встроенное ПО (прошивка): http://rateos.ru/files/az5_m0110_p0100.zip
Свежий конфигуратор (Azimuth_Setup): http://rateos.ru/files/azimuth_setup_5.zip
Буду рад помочь, если вдруг потребуется.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716