1

Teltonika

Тема: Teltonika

Teltonika F.A.Q.

Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |

Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |

Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |

Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |

Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/


Последнее обсуждение:

Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.


Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".

+ открыть спойлер

Teltonika

  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS


    Только для устройств FM4+ и FM5300:

  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).

Инструкции по настройке оборудования:

Конфигураторы:


Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:

+ открыть спойлер

Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:

  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.

Бинарное СМС содержит следующие данные:

  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))

В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.

Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:

<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>

Каждый параметр записывается с новой строки.

Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):

ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15

Это означает:

  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.

  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд

Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:

login password

Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.

При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.

Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:

ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8

Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.

Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:

+ открыть спойлер

Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".

Удаленное обновление прошивки

+ открыть спойлер

Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.


    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100

Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.

Подробности работы сервиса по версиям прошивок:

     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
   
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK

Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок

    Для работы с сервисом существует 4 команды:
   
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.

Частозадаваемые вопросы:

+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.

Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).

+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.

    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter? 
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно? 
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.

                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.

      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.

      Полезное:


      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      Gurtam HW Development Team Lead
      126

      Teltonika

      Re: Teltonika

      gre4esky пишет:

      Добрый день.
      Подскажите, пожалуйста. Сколько можно подключить датчиков по 1-wire к Teltonika FM1100 и т.п (FMA110, FM1110) ?

      1

      127

      Teltonika

      (30/06/2017 08:05:51 отредактировано gre4esky)

      Re: Teltonika

      В новой прошивке для FMA 1.024 есть возможность выбрать в конфигураторе до 4 датчиков температуры и их ID.
      Подключив один датчик, в параметре io_73 наблюдаем температуру, в каком параметре должен идти ID, соответствующий этому датчику?

      128

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Привет, вы можете мне помочь? что двигатель остановлен FMA120 команду SMS ....
      также
      Кто-нибудь есть команды GPRS GPS для этого?

      Извинения использовать переводчик, чтобы написать здесь.

      129

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Может кто может помочь расшифровать bbread и crashlog от FM1000

      Crash:6666,7002,7111,7112,7003,7005,6666,7002,7111,7112,7003,7005,7062,7064,2007,4050,4052,3056,2000,7005,


      IF||6|FHI||6FG||(|(|1T|HIHFIH|Ik|6|F|F||6Fk|Fk|6|HIk|Fk||6F|HIk|6F||(|1TQIHIk|||(|1Sk|k|66k|||(|1SFk|6k\k|6Fk|6k||Fk

      130

      Teltonika

      Re: Teltonika

      vova_chk пишет:
      gre4esky пишет:

      Добрый день.
      Подскажите, пожалуйста. Сколько можно подключить датчиков по 1-wire к Teltonika FM1100 и т.п (FMA110, FM1110) ?

      1


      Добрый день

      FMA110 поддерживает до 4 датчиков

      Ознакомиться с новыми разработками компании Teltonika можно по ссылке: https://teltonika.lt/ru/company/news-room/product-news/
      На сайте Wiki, Вы всегда сможете найти информацию о настройке, подключении приборов: https://wiki.teltonika.lt/view/Main_Page
      На FTP-сервере найдете новейшие версии прошивок и мануалов для трекеров: http://teltonika.lt/client/ Login: gurtamf Pass: fmArt2254
      131

      Teltonika

      Re: Teltonika

      gre4esky пишет:

      В новой прошивке для FMA 1.024 есть возможность выбрать в конфигураторе до 4 датчиков температуры и их ID.
      Подключив один датчик, в параметре io_73 наблюдаем температуру, в каком параметре должен идти ID, соответствующий этому датчику?

      Добрый день

      Ниже параметры температуры и соответствующие ID


      72    Dallas Temperature 1
      73    Dallas Temperature 2
      74    Dallas Temperature 3
      75    Dallas Temperature 4
      76    Dallas Temperature ID 1
      77    Dallas Temperature ID 2
      79    Dallas Temperature ID 3
      71    Dallas Temperature ID 4

      Ознакомиться с новыми разработками компании Teltonika можно по ссылке: https://teltonika.lt/ru/company/news-room/product-news/
      На сайте Wiki, Вы всегда сможете найти информацию о настройке, подключении приборов: https://wiki.teltonika.lt/view/Main_Page
      На FTP-сервере найдете новейшие версии прошивок и мануалов для трекеров: http://teltonika.lt/client/ Login: gurtamf Pass: fmArt2254
      132

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Добрый день.Имеется устройство FM4200,к которому подключен дут Epsilon ES2. Прошивка на трекере указана версии 5.0.8.Если я правильно понял,то она платная?

      133

      Teltonika

      Re: Teltonika

      postal2 пишет:

      Может кто может помочь расшифровать bbread и crashlog от FM1000

      Crash:6666,7002,7111,7112,7003,7005,6666,7002,7111,7112,7003,7005,7062,7064,2007,4050,4052,3056,2000,7005,


      IF||6|FHI||6FG||(|(|1T|HIHFIH|Ik|6|F|F||6Fk|Fk|6|HIk|Fk||6F|HIk|6F||(|1TQIHIk|||(|1Sk|k|66k|||(|1SFk|6k\k|6Fk|6k||Fk

        Кто то может помочь?

      134

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Большие возможности  Wialon
      на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
      Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
      Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
      135

      Teltonika

      (31/07/2017 13:51:51 отредактировано SAT)

      Re: Teltonika

      vidbetta пишет:

      "Чё мы здесь видим? Чё-то мы здесь видим.. " - цитата из рассказа обозревающего лучше всего характеризует это обзор.

      Мы увидели Teltonika 1125 (судя по заголовку видео), называемую  почему-то в ролике 2125, производитель - Литва назван Латвией
      В приборе есть батарейка и штуковина, которая болтается - она же GSM-антенна...
      Вот и все, что надо знать об этом устройстве - по мнению автора видео.
      Если это и самореклама интегратора - то весьма своеобразная )

      "Уважуха"  автору ))

      "Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
      136

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Приветствую!
      На прошивке 1.1.24.90 FMA120 перестал принимать смс команды из sms.ru
      На старой прошивке 1.1.21.6 все прекрасно работет, в чем может быть проблема, куда копать?

      137

      Teltonika

      (23/10/2017 16:55:31 отредактировано Intra_net)

      Re: Teltonika

      Всем привет. У кого была проблема с конфигуратором 0.8.9.14307. При сохранении параметров в устройство пишет ошибку. setparam result does not match. Как это можно устранить ?

      • Teltonika
      138

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Intra_net пишет:

      Всем привет. У кого была проблема с конфигуратором 0.8.9.14307. При сохранении параметров в устройство пишет ошибку. setparam result does not match. Как это можно устранить ?

      На сколько помню, вопрос в несоответствии версии прошивки и конфигуратора

      139

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Здравствуйте. Есть проблема с настройкой FMB125. Передача данных происходит, но не принимается на сервер. сигнал GSM-хороший. симки менял, сервер также пробывали другой. не отслеживается и все... может была у кого такая проблема?

      140

      Teltonika

      Re: Teltonika

      roman.malykoff пишет:

      Здравствуйте. Есть проблема с настройкой FMB125. Передача данных происходит, но не принимается на сервер. сигнал GSM-хороший. симки менял, сервер также пробывали другой. не отслеживается и все... может была у кого такая проблема?

      Добрый день!
      Подскажите пожалуйста, видит ли девайс спутники? Т.к. возможно прибор отправляет данные без синхронизации даты и времени и данные в виалон не регистрируются.

      141

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Добрый день!
      Подскажите, можно-ли на FMA110 удалённо включать и выключать датчики?
      И где взять на него конфигуратор?
      Заранее благодарен!

      142

      Teltonika

      Re: Teltonika

      Удаленного конфигуратора нет. Включать/отключать входы можно смс-командами.

      Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
      143

      Teltonika

      Re: Teltonika

      anzi1331 пишет:

      Удаленного конфигуратора нет. Включать/отключать входы можно смс-командами.

      Из Wialon входами/выходами также можно управлять GPRS командами

      tas01  Если раздобыть конфигуратор на форуме или у своего дилера teltonika не удастся, и вы являетесь клиентом gurtam,  напишите на hw@gurtam.com, указав imei прибора, номер прошивки  и организацию, которая владеет приборами. Запросим конфигуратор у производителя напрямую.

      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      144

      Teltonika

      Re: Teltonika

      anzi1331 пишет:

      Удаленного конфигуратора нет. Включать/отключать входы можно смс-командами.

      Спасибо.
      Это я понимаю)
      Какой командой можно включить датчик?

      145

      Teltonika

      Re: Teltonika

      tas01 Что значит "включать датчик"?

      Активировать/деактивировать вход? Активировать выход чтобы подавать куда то управляющий сигнал типа реле?

      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      146

      Teltonika

      (15/11/2017 17:11:05 отредактировано artem265)

      Re: Teltonika

      Обнаружили чудо отображением отрицательной температуры от Teltonika и Wialon .
      Все используют датчики температуры ds1820
      Все перевозят охлажденную -4 градуса и замороженную продукцию -18 градусов
      Как только меняем старый потрепанный проверенный дорогами трекер на новый со свежей батарейкой от Teltonika например FMB630
      Мы теряем полностью контроль отрицательных температур в холодильнике.
      Положительная температура от +0 до + 20-ля все прекрасно и замечательно в http://monitoring.wialon.by.
      Отрицательная температура от -0.1 а по факту -4 или -18 http://monitoring.wialon.by пишет что получает 65532
      Это явно чистая цифра которая прет непосредственно с температурного датчика DS18S20. Ведь все используют этот датчик уже 20 лет. Все знают, что отрицательную температуру надо или передавать преобразовывая или принимать распознавая.
      Вроде трекер грамотный смотрю софт написан без косяков бери да радуся а тут такой брак с перевозкой замороженных продуктов на ровном месте.
      1.Куда копать это брак?
      Я как понимаю тут надо созвониться двум техподдержкам и просто определиться что рекомендовать клиентам.
      У walon парсеров как грязи.
      2.Если парсить то по образу и подобию какой модели трекера?
      3.Если Teltonika то какие цифры какая модель может передать?
      4.Или на стороне Teltonika передавать минус а на стороне wialon парсить где этот минус спрятан?
      Я клиенту не могу обьяснить эту мелочь согласования. Он тупо говорит: Эта коробка показывала что меня на отгрузке пытаются .... загружая теплую рыбу которую не захотят принимать теплой вот ете и ставь. А тове новомодное ну и пусть качение машины куча can-ов мне до фонаря.
      Вы когда-нибудь стояли с полностью загруженной фурой рыбы и сутки молотили чтобы заморозить? Вы сожженую солярку считали? Все ваши трекеры дестяками этого не стоят? У водилы жена привыкла "к программке на вун том компьютере" и ей чтобы заказы для мужа не терять проще не оплачивать новые трекера. На перевозке замороженного мяса хороший навар.
      Простите если что. Наболело. Мне вынес мозг водила. И он прав БРАК.

      147

      Teltonika

      Re: Teltonika

      как по мне- так это же ваше упущение. да, так не должно быть априори. Но часто- густо тоже меняем, а вот такие мелочи не проверяем. потому как доверяем....

      l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
      148

      Teltonika

      (15/11/2017 17:20:37 отредактировано artem265)

      Re: Teltonika

      А в чем наше упущение? Явно вы не видели возможности Teltonika FMB630 и качество написания софта
      Там просто понять все галочки уходит более 3-ех месяцев.
      Да.Да. проверенно. Сейчас напарник bluetooth изучает. Планы наполеоновские.
      А возможности вытягивать самые извращенные параметры с CAN это еще месяцишко.
      Если парсить градусы отрицательные 65532 то как? По какому образу и подобию?

      149

      Teltonika

      Re: Teltonika

      у меня температурные используются на других трекерах.
      упущение в том, что не проверили работу от и до. во всех режимах, а поставили.

      l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
      150

      Teltonika

      Re: Teltonika

      artem265 И старые тельтоники серии fm и новые тельтоники серии fma/fmb отправляют данные в одинаковом виде, как положительное беззнаковое число.
      Ранее для серии fm преобразование производилось  на уровне скриптов и клиент в учетной записи видел знаковое число.
      Т.к. возникали проблемы, когда производитель менял номера io параметров, и преобразования работали не верно, мы приняли решения для серий fma/fmb не делать жестких преобразований на уровне скриптов. Клиенту необходимо самостоятельно для нужных параметров сделать преобразование из беззнаковых в знаковые.
      https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … s/negative
      Если возникнут вопросы с пребразованием, Вы можете обратиться в техподдержку своего дилера wialon


      Если же речь идет о том, что значения температуры отличаются на несколько градусов от фактических, мы можем проверить сырые данные от прибора для поиска причин. Для этого, обратитесь, пожалуйста к нам на hw@gurtam.com

      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon