Re: ДУТ Интелтек И-24
Что касается работы RS485 по одному проводу, то тут такая ситуация. Поскольку передача информации по двум проводам происходит в дифференциальном режиме, то абсолютные значения напряжения на проводах «А» и «В» не имеют значения, важна разница напряжений на этих проводах. Возможен вариант работы по одному проводу. В таком варианте на один из входов приемника подается смещение, как вариант половина напряжения питания, а на второй вход подается сигнал, 0В – 3В(ноль вольт – 3 вольта). Таким образом к примеру производитель драйверов Analog Devices, тестирует работу драйвера ADM3485E. Ниже приведена выдержка из описания этой микросхемы производителем.
В реальной жизни такой метод иногда используют подавая на один из входов-выходов «А» или «В» половину питания с помощью резистивного делителя. Это делается на всех драйверах, соединённых в такую однопроводную линию связи. Этот метод позволяет сэкономить один провод, иногда это важно, но это приводит к ухудшению помехозащищенности обмена. Передача по двум проводам в дифференциальном режиме обладает гораздо большей помехозащищенностью, чем передача по одному проводу.
Двусторонний обмен по одному проводу в отличии RS485 в RS232 невозможен. В RS232 один из проводов передача. второй прием. и при нарушении одного из них передача возможна только в одну сторону.