26

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Все равно при изменении температуры с 15 градусов до 45 уровень топлива не должен расти на 50%. А на Димином графике происходит именно так.

27

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Может, коррекция завернута не в ту сторону (провода местами поменять) и мультиплицируется?

At the dark side of telematics...
28

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

shal пишет:

Может коррекция завернута не в ту сторону (провода местами поменять) и мультиплицируется?

если правильно понял ответ  - то дело точно не в полярности, т.к. при ошибочном подключении Rx Tx данные передаются "нулевые" (точнее условно нулевые, 128 и -4 вместо реальных температуры и уровня соответственно).

ДУТы были куплены одной партий, склоняюсь к мысли что на них кривая прошивка, и температурная корректировка сделана тяп-ляп. Если так, то скорей всего придется ездить по всем ДУТам, или перепрошивать их, или отключать "родную" корректировку, и реализовывать ее посредством Wialon.

Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
29

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

daemon, в любом случае её лучше отключить. Не может так прыгать уровень топлива от температуры. Там достаточно слабые колебания должны быть.

At the dark side of telematics...
30

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

shal пишет:

Не может так прыгать уровень топлива от температуры

shal охотно верю. лишь в страшном сне могут присниться массово взрывающиеся баки где на 50% увеличивается объем топлива из-за разницы в десяток градусов, как правильно заметил Дима (keeper)

Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
31

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

daemon пишет:

shal охотно верю. лишь в страшном сне могут присниться массово взрывающиеся баки где на 50% увеличивается объем топлива из-за разницы в десяток градусов, как правильно заметил Дима (keeper)

Ну так все просто, отключаете коррекцию по температуре и смотрите как оно в реальности. Если такие же взлеты, то может и прав технотон насчет расширяющихся и соприкосающихся болтов wink

At the dark side of telematics...
32

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

shal, уже делаем.

Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
33

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

итак, проблема в прошивке.
осталось проверить будет ли корректна калибровочная таблица (минимум и максимум) после перепрошивки.

Еще вопрос к общественности - считается ли что компания производитель должна возместить расходы в подобном случае (предполагаю что они составят 500-1000 евро).
Прошивка глючная, уже несколько месяцев назад была выпущена измененная, но меня, как покупателя никто не поставил в известность. Итого, я как добросовестный покупатель теперь стою перед необходимостью ездить по всем машинам и исправлять проблему, что затратно, т.к. надо поймать кучу машин плюс ДУТы  антивандально изолированы.

Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
34

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Общественность считает, что желательно осуществлять какое то возмещение, хоть в какой то форме (оборудованием, скидками - если дальше еще работать собираетесь, борзыми щенками и тд). В России крайне редко такое бывает.

35

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

gstengiz пишет:

Здравствуйте.
У нас возникли проблемы.
Терминал Teltonika 4200 + цифровой ДУТ (технотон)  никак не можем разобраться.
буду благодарен если поможете.

наши действия:
1. взяли прошивку. прошили Телтонику
2. соединили Дут с кабелем rj45.
3. подключили дут к телтонике посредству rj45
4. конфигуратором открыли 28-й вход в телтонике(FuelLevelMeter)
5. на сервере виалон создаём Датчик уровня топлива под параметром(param200)
                               в сообщениях от объекта идут данные(param200= -4)
вот терь мы стоим в тупике.
теперь на сервере Виалон мы не можем зделать так чтоб телтоника формировала нам отчёт по топливу.
как и что дальше делать?
Заранее спасибо

У моего главного электрика вывод один
- Таракан без ног не слышит.
smile

WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
36

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

daemon, попробуйте брать с датчика температуру и делать коррекцию в виалоне. Сэкономите 1000 евро. По компенсации вопрос спорный. Я бы просто сменил поставщика, если бы не смог урегулировать этот вопрос.

At the dark side of telematics...
37

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

shal, корректировка сначала в одну сторону (в ДУТе), затем в другую (Wialon) в любом случае негативно скажется на точности. Ну а амплитуда  колебаний уже сейчас большая. Далее для "обратной" корректировки нужно кучу параметров учитывать. Поэтому для точности измерений нужно что бы данные изначально были "чистые". А уж потом можно и уже скорректировать в Wialon для еще большей точности.

Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
38

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Вести с фронтов: после перепрошивки подскочил на 10% уровень топлива, еще не знаю критично это или нет - а именно нужно ли будет делать перекалибровку.

Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
39

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

вчера впервые решили попробовать цифровой датчик по rs232 в связке с Галилео, но никак не можем разобраться, как его добавлять в Виалон, какой вход указывать в настройке, тот что rx или tx. Попробовали и тот и тот, система показывает что в баке 100 литров, хотя в нем больше 200.

Подскажите, плиз, кто знает.

Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
40

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

orion пишет:

вчера впервые решили попробовать цифровой датчик по rs232 в связке с Галилео, но никак не можем разобраться, как его добавлять в Виалон, какой вход указывать в настройке, тот что rx или tx. Попробовали и тот и тот, система показывает что в баке 100 литров, хотя в нем больше 200.

Подскажите, плиз, кто знает.

После подключения в Конфигураторе значения с датчика видны?  В протоколе передачу данных с нудного порта RS232 выбрали? В Виалоне эти значения видны как adc9 или adc10. Дальше как обычный аналоговый датчик настраивайте.

41

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

orion
Дут как хоть называется

WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
42

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Denis пишет:

orion
Дут как хоть называется

Epcilon, разобрался, проблема была в том, что при тарировке датчик выдавал целые числа от 100-610, а прибор в Виалон отправлял их десятичными от 0,1 до 0,61.

Теперь пока вроде ок, будем следить дальше.

Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
43

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

orion
Да есть такое

WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
44

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Подключили к Галилео, цифровой ДУТ, в данных идет какая-то ересь:
adc9= 65.533
adc9= 0.005
adc9= 0.004

В чем проблема? Что не так?

Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
45

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Kushnirenko пишет:

Подключили к Галилео, цифровой ДУТ,

))))))))))))))))))))))))) Экстрасенсы в отпуске как дут называется

WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
46

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

orion пишет:
Denis пишет:

orion
Дут как хоть называется

Epcilon, разобрался, проблема была в том, что при тарировке датчик выдавал целые числа от 100-610, а прибор в Виалон отправлял их десятичными от 0,1 до 0,61.

Теперь пока вроде ок, будем следить дальше.

Прибор отправляет целые, это в Виалоне они почему-то дробными показываются sad

47

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Denis пишет:
Kushnirenko пишет:

Подключили к Галилео, цифровой ДУТ,

))))))))))))))))))))))))) Экстрасенсы в отпуске как дут называется

Технотон) извиняюсь

Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
48

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Kushnirenko
Sluchaino formula ne zatesalas v nastroikah datchika?
p.s. sorry za translit...

Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
49

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

(09/12/2011 15:45:40 отредактировано Kushnirenko)

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

GoGPS пишет:

Kushnirenko
Sluchaino formula ne zatesalas v nastroikah datchika?
p.s. sorry za translit...

Формулы там нет, просто данные идут непонятные, то ноль, то дробные, то целые числа. Во всех трех датчиках, которые подключили повторяется магическая цифра 65.53

Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
50

Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон

Например у Ruptela, если приходит 65535, то это означает что датчик не подключен...

Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee