kjuman пишет:
mechanic1972 пишет:

У нас на стационарных отопителях стоят датчики DFM-250D, прописанные в Виалоне как ДМРТ. Подсчет моточасов ведется просто по факту наличия в сообщении показаний ДМРТ больше 0. То есть если ДМРТ по параметру adc12, то и датчик зажигания по параметру adc12.


интерестный способ! а можно скрин параметров дмрт и зажигания?
особенно дмрт интересует какие коэффициенты?

Если датчик подключен к Галилео к IN1(с добавлением резистора), то в конфигураторе прописывается подсчет импульсов с порогом в половину напряжения питания с обнулением показаний после отправки точки. При подключении к Телтонике 4200 активируется Fuel counter.

В Виалоне в расходе топлива ставится галочка на ДМРТ. Датчик ДМРТ - по параметру adc12 (для Телтоники - counter1), мастер таблицы расчета - 0-0 и 80-1(для DFM250) или 0-0 и 200-1(для DFM100). Датчик зажигания - по параметру adc12 (для Телтоники - counter1) без таблицы расчета.

Калашников Александр. В.Новгород
27

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Только надо понимать с какой периодичностью пишутся точки и соотношение импульс/литр, а то если потребление будет небольшое и точки часто писаться, то в некоторых случаях будут приходить пустые значения в дмрт. А так скрин настроек зажигания вот.

  • Cчетчик моточасов без датчика и генератора
28

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

все бы нечего но у меня терминал апк ком аск7 он не обнуляет count после каждой отправки...

любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
29

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Тогда создать сначала датчик на разность с предыдущим сообщением

Калашников Александр. В.Новгород
30

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

пройденный этап...
датчик count1-#count1 создан, в отчетах часы считаються а вот в свойства объекта не пишеться так как виалон не поддерживает датчик зажигания основанный на формуле....

любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
31

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Датчик зажигания по такой формуле поддерживается в Wialon, его значение можно видеть в подсказке и по такому датчику можно получать корректные данные в отчете по Моточасам - это покрывает практически весь функционал, где этот датчик используется.

Если вопрос по счетчику моточасов на вкладке Основное, то такой параметр (с наличием #) для него не совсем логичен, т.к., например, трекер может выгрузить сообщения в обратном порядке, потом догрузить из черного ящика - приход каждого сообщения в таком случае будет вызывать пересчет всей истории значений датчиков, т.к. для любого сообщения предыдущее сообщение (и соответственно значение датчика зажигания в нем) может поменяться.

При этом, если count1 содержит накапливаемое значение моточасов, его можно попробовать использовать в качестве датчика абсолютных моточасов.

Developer
Gurtam
32

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

в поле каунт идут сообщения с расходомера топлива поэтому не получиться сделать датчик абсолютных моточасов. а пересчета у меня не будет терминалы работают через вайфай. сигнал стабилен и догружаться не чего не будет. в принцыпе на данный момент это единственная проблема по которой я ищу альтернативу виалону. мне нужна запись моточасов во вкладку основное для реализации плана ТО.

любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
33

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

kjuman а можно скриншот сообщений или вывод значений вашего параметра, когда есть расход и когда нет - вполне возможно, что то, что вам нужно уже реализовано, просто тип другой.

34

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

serd пишет:

kjuman а можно скриншот сообщений или вывод значений вашего параметра, когда есть расход и когда нет - вполне возможно, что то, что вам нужно уже реализовано, просто тип другой.

  • Cчетчик моточасов без датчика и генератора
  • Cчетчик моточасов без датчика и генератора
  • Cчетчик моточасов без датчика и генератора
  • Cчетчик моточасов без датчика и генератора
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
35

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

я посмотрел сообщения от вашего трекера - за пару последних дней.
По итогу получается, что coun2 начинает приходить в момент включения зажигания и накапливается на всем интервале, а при выключенном зажигании его параметр не приходит вовсе.
Поэтому рекомендую - сделайте датчик зажигания просто на count2 без решетки. Для отчетов и корректного отображения - валидатор на неизвестное состояние или максимальный интервал между сообщениями.
Для счетчика пойдет и без валидатора.
В отчете данные есть - на момент проверки работает больше пяти часов. Счетчик обновился.  Проверьте еще, чтобы не мотал по ночам и судя по всему, тему можно закрывать.

PS да - остальные объекты нужно настроить по аналогии - в простом варианти - экспорт/импорт массово с добавлением датчика. Старый наверное придется удалять или менять ему тип, как сделал я.

36

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

serd пишет:

я посмотрел сообщения от вашего трекера - за пару последних дней.
По итогу получается, что coun2 начинает приходить в момент включения зажигания и накапливается на всем интервале, а при выключенном зажигании его параметр не приходит вовсе.
Поэтому рекомендую - сделайте датчик зажигания просто на count2 без решетки. Для отчетов и корректного отображения - валидатор на неизвестное состояние или максимальный интервал между сообщениями.
Для счетчика пойдет и без валидатора.
В отчете данные есть - на момент проверки работает больше пяти часов. Счетчик обновился.  Проверьте еще, чтобы не мотал по ночам и судя по всему, тему можно закрывать.

PS да - остальные объекты нужно настроить по аналогии - в простом варианти - экспорт/импорт массово с добавлением датчика. Старый наверное придется удалять или менять ему тип, как сделал я.



нет этот вариант не заработает т.к. когда нет расхода параметр count2 приходит с последним значением а не с неизвестно....

любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
37

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

судя по сообщениям от трекера он не приходит вовсе когда нет зажигания. давайте продолжим переписку в почте - так будет проще искать историю - напишите запрос на support@gurtam.com с указанием ссылки на данную тему, пожалуйста.

38

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

serd пишет:

судя по сообщениям от трекера он не приходит вовсе когда нет зажигания. давайте продолжим переписку в почте - так будет проще искать историю - напишите запрос на support@gurtam.com с указанием ссылки на данную тему, пожалуйста.

отписался

любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
39

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

kjuman пишет:
mechanic1972 пишет:

У нас на стационарных отопителях стоят датчики DFM-250D, прописанные в Виалоне как ДМРТ. Подсчет моточасов ведется просто по факту наличия в сообщении показаний ДМРТ больше 0. То есть если ДМРТ по параметру adc12, то и датчик зажигания по параметру adc12.


интерестный способ! а можно скрин параметров дмрт и зажигания?
особенно дмрт интересует какие коэффициенты?

А в чем проблема-то? Если ваши ДФМ импульсные вообще просто
Датчик зажигания  тупо пороговый: в таблице расчета две записи
0 - 0 - 0
0.001 - 0 - 1.

Если ДФМ цифровой и показывает не мгновенный, а абсолютный расход, то немного сложнее.  Параметр датчика задаем как имя_параметра_DFM - #имя_параметра_DFM. Если значения параметра между двумя соседними сообщениями будут отличаться датчика зажигания будет вкл. Остальное аналогично.

В конце не забываем в настройках объекта включить расчет моточасов по датчику зажигания. Все.

40

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

vodokanal пишет:
kjuman пишет:
mechanic1972 пишет:

У нас на стационарных отопителях стоят датчики DFM-250D, прописанные в Виалоне как ДМРТ. Подсчет моточасов ведется просто по факту наличия в сообщении показаний ДМРТ больше 0. То есть если ДМРТ по параметру adc12, то и датчик зажигания по параметру adc12.


интерестный способ! а можно скрин параметров дмрт и зажигания?
особенно дмрт интересует какие коэффициенты?

А в чем проблема-то? Если ваши ДФМ импульсные вообще просто
Датчик зажигания  тупо пороговый: в таблице расчета две записи
0 - 0 - 0
0.001 - 0 - 1.

Если ДФМ цифровой и показывает не мгновенный, а абсолютный расход, то немного сложнее.  Параметр датчика задаем как имя_параметра_DFM - #имя_параметра_DFM. Если значения параметра между двумя соседними сообщениями будут отличаться датчика зажигания будет вкл. Остальное аналогично.

В конце не забываем в настройках объекта включить расчет моточасов по датчику зажигания. Все.



вот умный человек сначало тему прочтет всю а потом будет писать свои умные мысли....

любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
41

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

(14/04/2016 09:46:11 отредактировано vodokanal)

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

kjuman пишет:

вот умный человек сначало тему прочтет всю а потом будет писать свои умные мысли....

Умный человек _внимательено_ прочтет то, что ему пишут. У Вас судя по скринам неверно настроен пороговый датчик зажигания.
В впервой строке таблицы тангенс угла (а) должен быть равен 0. А вместо ДАРТ использован зачем-то ИДРТ. Это во-первых.

Во-вторых,  если у Вас Виалон отказывается вести учет моточасов по датчику зажигания, то используем датчики относительных моточасов.
Если con2 датчик абсолютного расхода топлива, то создаем два датичка
Первый Ign "Произвольный цифровой"
con2 - #con2
c таблицей расчета
0 0 0
1 0 0

Он будет определять было или нет изменение топлива.

Второй  MHours "Относительные моточасы"
(time-#time)/const3600
с таблицей
0 1 0
300 0 0

300 - тут максимальный интервал между сообщениями в секундах. Это нужно, что бы время простоя с потерю связи не попало в отчет при скачке после простоя

Указываем первый как валидатор второго "Проверка на неравенство нулю" либо "Перемножить".

На вкладке основное указываем расчет моточасов по датчику относительных моточасов. Ставим галочку Авто. Должно работать. Проверял на своих ДАРТах.

42

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

"Первый Ign "Произвольный цифровой"
con2 - #con2
c таблицей расчета
0 0 0
1 0 0
Он будет определять было или нет изменение топлива."

всегда выкл... независимо от того нет расход или есть. проверил сам.

"Второй  MHours "Относительные моточасы"
(time-#time)/const3600
с таблицей
0 1 0
300 0 0"

я конечно не знаю что с апк не так но вычисляет он аброкадабры либо отрицательные значения либо 0

любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
43

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

(14/04/2016 12:32:48 отредактировано vodokanal)

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

kjuman пишет:

всегда выкл... независимо от того нет расход или есть. проверил сам.

Значит у Вас либо постоянно набегает расход, либо данный параметр не абсолютный расход. Проверяйте датчик/настройки терминала.

kjuman пишет:

я конечно не знаю что с апк не так но вычисляет он аброкадабры либо отрицательные значения либо 0

Прошу прощения, тут отсечку надо делать не секундах, а в часах. Выставляйте 0,1 вместо 300. Впрочем, это не принципиально, если у вас не было потерь связи.
Если у вас Ing постоянно Вкл. счетчик  моточасов тупо должен был насчитать число часов в интервале отчета и никаких отрицательных значений. Скиньте скрины настроек датчиков и вкладки "Основное".

А вообще проще импортировать сообщения участка пуска, работы и остановки и скинуть суда.

44

Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора

Как быть ? Имеется набор СРТ-8 и Виалон про. Необходимо создать уведомление о наступившем времени для ТО расходомера. А конкретно каждые 72 часа.
Создал датчик зажигания  с параметром count2-#count2  и тарировочной таблицей как было сказано выше.
Не могу понять как уведомление забобахать чтоб по истечении 72 часов срабатывало . Где это искать.?