Вы не правильно заполнили настройки, нужно сделать в вашем случае так:
Логин: 37688
Пароль: 37688
Номер: пустое поле или любое значение.
Я подробно написал подключение Автосканов к виалону здесь: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=85268#p85268
если чтото там не понятно то прокомментируйте, я поправлю
Еще раз сюда напишу настройки на виалон:
В конфигураторе Автоскана заполняем:
Адрес IP, порт - виалона;
поле ЛОГИН - сюда вписываем ID объекта который будет в виалоне ;
поле ПАРОЛЬ - это пароль объекта который будет в виалоне;
поле НОМЕР - любое значение, это поле для виалона не используется.
нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ настройки.
Далее в конфигураторе, во вкладке Терминал , набираем по очереди ниже приведенные команды в командной строке (или по СМС):
#P150=1 - это включение специального протокола для виалона
#P150? это проверка, в ответ будет P150:1
#P154=1 это включение немедленной отправки данных на сервер при появлении информации в памяти
#P154? это проверка, в ответ P154:1
dataclr это очистка памяти всей и накопленных данных
ReStarT это перезагрузка терминала (аналогично сбросу питания)
После проведенных процедур, терминал Автоскан должен появиться в виалоне.
Системы мониторинга транспорта, системы оповещения населения ГО и ЧС, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.