1

Показания графика сливов-заправок

Тема: Показания графика сливов-заправок

Коллеги, у клиента случилась небольшая проблема, которая тем не менее его обеспокоила.
Связана она со скачками в показаниях сливов-заправок. Использовалась связка из трекера РепортСистемы RS-909 "Зенит" и датчика Технотон ДУТ-Е-А10.
Бак - 500 литров.
Картина такая:

Заправка
Показания графика сливов-заправок

Слив
Показания графика сливов-заправок

График
Показания графика сливов-заправок

Предположительные варианты: инородные частицы в топливе, попавшие между стенками ДУТ, контакт штатного датчика топлива с установленным емкостным или особенности работы самого оборудования?

ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
2

Показания графика сливов-заправок

Re: Показания графика сливов-заправок

GlobalVision, поставте ограничения на валидные значения в настройках датчика. по крайней мере ПО будет фильтровать эти выбросы.

At the dark side of telematics...
3

Показания графика сливов-заправок

Re: Показания графика сливов-заправок

Это не самое худшее что может быть с этими датчиками...

www.intelstol.ru - Контролировать просто!
4

Показания графика сливов-заправок

Re: Показания графика сливов-заправок

) инородные) когда пилите трубки, стружку убирайте!!!
90% всех кто ставит этого не делают.
Потом:- А дут  плохой ,брак и т.д.! Производитель ....
П.С.: Спрашивайте, поможем)

S&M Groups
5

Показания графика сливов-заправок

Re: Показания графика сливов-заправок

Можно убрать программно: ограничением значения датчика, фильтрацией, переключением на расчёт по пробегу.

Alexander Adamovich
flespi
6

Показания графика сливов-заправок

Re: Показания графика сливов-заправок

Если эти скачки появились не сразу, а спустя какое то время- это говорит о том, что заправляли топливо где попало. При правильном монтаже и очистке от стружки остается один вариант: вода в баке.

Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+79883593499
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"