Тема: Подключение УСС к BCE

Добрый день.

Есть кто-нибудь на форуме, кто подключал УСС к BCE. Подключаем устройство напрямую к к импульсным входам, но в виалон ничего не приходит.. Может нужны резисторы или как-нибудь по другому подключать?

Подскажите пожалуйста...

Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
2

Подключение УСС к BCE

(06/09/2014 10:13:35 отредактировано unitedsecurity)

Re: Подключение УСС к BCE

Есть такая схема для подключения, но мне она не до конца понятна.. Может есть кто-нибудь, понимающий?

  • Подключение УСС к BCE
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
3

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

А что непонятного в схеме? Проще говоря, импульс формируется УСС замыканием выхода 1 на минус, а выхода 2 - на плюс.

ООО Инновационная компания "ДилЛайн"
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
4

Подключение УСС к BCE

(06/09/2014 13:35:11 отредактировано GoGPS)

Re: Подключение УСС к BCE

Гиоргий, резисторы подтяжки поставил на + ? В ВСЕ правильно входы организовал?

Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
5

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

Резисторы возможно нет необходимости ставить. Важно подобрать вход терминала и выход датчика. Сели вход терминала управляется отрицательным импульсом, то вполне возможно, что ток на входе терминала будет достаточным для работы выхода датчика с открытым коллектором. Но важно, чтобы в этом случае был подключен выход именно с "замыканием на минус", т.е. выход 1, в этом случае.

ООО Инновационная компания "ДилЛайн"
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
6

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

BCE работает только с "+" на входе, сигналы "-" не воспринимает

7

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

Дмитрий Л пишет:

А что непонятного в схеме? Проще говоря, импульс формируется УСС замыканием выхода 1 на минус, а выхода 2 - на плюс.

Разве?
На схеме оба выхода равнозначны и замыкаются на минус.
Если терминал умеет определять замыкание импульсных входов на минус, то подтягивающие резисторы на входах могут быть не нужны (они внутри терминала уже есть).
Если умеет определять только наличие напряжения - эти внешние резисторы нужны.

Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru   rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716
8

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

Sergey Chubarov пишет:

На схеме оба выхода равнозначны и замыкаются на минус.

Судя по тому, что не отмечены полярности точек подключения к питанию резисторов, то да, похоже что оба выхода идентичны, что не логично. Да и схема нарисована криво, что сбило меня (в совокупности с невнимательностью) с толку smile

ООО Инновационная компания "ДилЛайн"
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
9

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

Выходы равнозначны по электрике - открытый коллектор, но сдвинуты по фазе для определения направления вращения вала, как на ролике мышки.

10

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

вопрос еще не смогли решить... есть еще такая схема...

  • Подключение УСС к BCE
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
11

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

unitedsecurity пишет:

вопрос еще не смогли решить... есть еще такая схема...

Эта схема точно такая же по смыслу, что и первая, только с гальванической развязкой выходов УСС и входов терминала.
Какие параметры входов у терминала? Они как-то конфигурируются?
Это этого зависит схема подключения УСС к ним.

Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru   rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716
12

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

Поставили резисторы, и все заработало... smile

Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
13

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

а распиновку по цветам у этого УСС никто не подскажет ?

14

Подключение УСС к BCE

Re: Подключение УСС к BCE

там черточки паяльником сделаны на конце

Кураж - монтаж