Назначение универсальных входов DIN_5, DIN_6.
Входы являются идентичными, ниже рассмотрим подключение DIN_5.
Вход DIN_5 (конт.08/MF-18) используется для контроля концевых выключателей, измерения частоты импульсов и подсчёта импульсов. Согласно конфигурации устройство реагирует:
• на появление (Н.Р.) или на пропадание (Н.З.) «корпуса» (рисунок 9/А, Руководства по установке УМ-04 вер.2).
• на изменение уровня частоты относительно сконфигурированных порогов (схема подключения аналогична рисунку 9/А, Руководства по установке УМ-04 вер.2)
• подсчитывание импульсов на входе (рисунок 11, Руководства по установке УМ-04 вер.2).
Оба входа DIN_5, DIN_6 можно использовать для подключения датчиков подсчёта импульсов по схеме на рисунке 11, например, датчиков расхода топлива (рисунок 10), или датчиков навесных механизмов. Устройство реагирует на появление «корпуса», способно подсчитывать импульсы по одному входу или по двум входам, а так же разницу между входами.
Диапазон измеряемых частот входов DIN_5 и DIN_6 составляет от 0 до 10 КГц. К входам можно подключать так же частотные датчики уровня топлива. В этом случае фиксируются значения частоты при превышении сконфигурированных порогов.
Исходя из поставленной задачи можно использовать данные входы для контроля наличия импульсов на входе или измерять частоту, частота передаётся в Герцах (требуется пересчёт).
Соответственно, необходимо настраивать устройство:
1. выбрать необходимый режим работы входов
2. добавить необходимую сущность в сообщение (сущность_81(82) или 88(89))
Для более подробной информации необходимо обратиться к "Руководству по конфигурированию УМ-04". Необходимая документация расположена на сайте производителя www.nvs-ts.ru