226

Arnavi

Re: Arnavi

1). Нет, кол-во срабатываний(импульсов) отключить нельзя.
2). А это можно) отпрвте трекеру еоманду с виалона
CMD:AT+SDAD=?,
В ответ он вам пришлет айди симкарты, имей, версию прошивки.

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
227

Arnavi

(13/02/2014 10:13:04 отредактировано ZxR)

Re: Arnavi

спасибо
и еще один вопросик
как бы увеличить дискретность на частотных входах
я так понял, что терминал самостоятельно фильтрует данные выдавая усреднённые показатели
как сделать чтобы он слал сырые данные ?




Arnavi

Arnavi

228

Arnavi

Re: Arnavi

Убрать фильтрацию по входам.
Поля SSTD и SMSD, где указывается усреднение для входов.

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
229

Arnavi

Re: Arnavi

AT+SSTD=1234568,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11, - я так понял, что тут ?

p2 - допустим 1 Гц
p8 - а вот тут хочу уточнить, если я поставлю к примеру 5 сек, это не будет означать, что терминал будет "биться" каждые 5 сек ?

ну и, собственно, какие настройки терминала по входам и по трэку Вы бы порекомендовали для  моей ситуации, если не сложно сразу командой ?

230

Arnavi

(13/02/2014 10:50:16 отредактировано Vasiliy Bliznetsov)

Re: Arnavi

Тут скорее фильтры в поле SMTD.
Попробуйте вот такую команду:
AT+SMTD=1234,1,30,15,600,3600,10,3,60,2,5,0,0,0,
эта команда уберет фильтр сглаживания по входам.
AT+SSTD=1234,0,0,0,,,,,,,,,,,
А эта установит изменение показаний , при котором производится отправка
данных

Если будут вопросы пишите на почту или в ICQ)

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
231

Arnavi

Re: Arnavi

Спасибо, будем тестировать

232

Arnavi

Re: Arnavi

Добрый день!  С этим оборудованием стали работать.
Алгоритм "запуска" прибора через смс таков.
Все уже обсуждалось, но тем не менее позвольте изложить..

Создаем на виалон хостинге объект
заводим такие данные

тип оборудования arnavi
Id ххххх (5 символов, число которое написано на крышке прибора снаружи)
сохраняем объект

далее

1.Прозваниваем сим, подключаем АКБ, собираем прибор
2.Подключаем питание +ант. все и выносим (если закрытое место) чтобы спутники ловились и была связь GSM
3. выполняем команды смс

AT+SGDT=1234,auto,auto,auto (для мегафона) - настройка точки доступа
ответ:
+RESP:SGDT,auto,auto,auto

---

AT+SMSD=1234,193.193.165.165,20623 - настройка основного сервера и порта
ответ:
+RESP:SMSD,193.193.165.165,20623

----

AT+SASD=1234,193.193.165.165,20623 - настройка дополнительного порта и сервера
ответ:
+RESP:SMSD,193.193.165.165,20623

----

AT+SAVE=1234 - сохраняем в память настройки (до отключения питания)
ответ:
+RESP:SAVE,SAVE OK,

после этого "потрясываем" прибор (или постукиваем по нему)  чтобы сработал встроенный акселерометр (должен проснуться GPS приемник и синий индикатор быстро замигать, затем поймав спутник - постоянно гореть)
далее сразу отправляем следующую команду

AT+RCRD=? - запрос с прибора координат со спутника
ответ:
848343434,43434342.9797
N,212121.21212,0,0,0,0,130214

После того как сообщение пришло, отключаем прибор от внешнего питания (вынимаем разъем) и внешние антенны.
Необходимо дождаться, пока индикация станет GPS и GSM моргать с частотой 0.1 сек, а попросту говоря потерять данные

Далее подключаем обратно сначала ант GPS, далее GSM и потом разъем питания
Ждем, когда индикация станет "нормой". А именно гореть зеленый и синий светодиод постоянно.
Через 5 сек после нормал. индикации объект появится на сервере и карте.

Теперь вопрос к поддержке данного оборудования или кто уже сталкивался.
А именно, необходимо получать на виалон данные от тревожной кнопки.

Подключение кнопки по схеме в мануале описано. Но!

Тревожная кнопка подключается на любой из 3-ех дискретных входов попарно (5 и 6, 7 и 8, 9 и 10). Для того, чтобы трекер увидел сигнал тревожной кнопки, нужно подать плюсовой сигнал на один контакт дискретного входа и минус соответственно на другой контакт дискретного входа.

Сама же кнопка включается либо в плюсовую линию либо в минусовую. В таком случае при нажатии на тревожную кнопку трекер будет передавать на сервер сообщение о нажатии тревожной кнопки

То есть, берем По схеме и подключаем  на 9й вход разъема через кнопку (выключатель с фиксированным положением) от "плюса", а "минус" на 10й фишке сажаем на постоянку. В итоге ничего не приходит на виалон в сообщениях. Можно и наоборот сделать. Минус "рвать" а "плюс" на постоянку.
Информация "дошла" от людей кто ставил данное оборудование (именно по кнопке), что должно автоматом формироваться новое сообщение, но его нет.  Есть какой-то параметр i/o который меняется с =0\0 на 8\0 и по всей видимости не от кнопки он меняется
Еще есть параметр     counter1 вроде как считает количество нажатий.
В итоге прошу помощи, кто уже сталкивался и знает как все настроить.

вот какое сообщение формируют приборы сейчас
freq2=0, counter2=0, counter3=0, adc1=10, temp_ext=32767, fsdata=-1, accel_stop=0, freq1=0, counter1=0, pwr_int=4.43, pwr_ext=13.71, geo_height=13.61, ign=1, I/O=c0/0 - без кнопки
   
или

freq2=0, counter2=0, counter3=0, adc1=11, temp_ext=32767, fsdata=-1, accel_stop=0, freq1=0, counter1=5, pwr_int=4.13, pwr_ext=13.99, geo_height=13.57, ign=1, I/O=c8/0 - с кнопкой
   
Спасибо!

контроль над обстановкой
233

Arnavi

(15/02/2014 07:32:40 отредактировано Onliner)

Re: Arnavi

monitoringtransporta.ru
Мы подключали тревожную кнопку на дискретный вход 3 (5,6 контакты), в разрыв "массы". В конфигураторе, во вкладке "Другие" есть настройка тревожной кнопки на дискретном входе 3: ставим "Генерировать сообщение на сервер". При срабатывании приходит сообщение вида: text=ALARM:034131,****.****N,*****.*****E,0.0,47.1,010214;       где:  * - координаты.

234

Arnavi

Re: Arnavi

Да, имеено так.
Только такую фунцию добавили в прошивке 201312, если у вас более раняя версия прошивки, то необходимо ее обновить.

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
235

Arnavi

Re: Arnavi

Onliner пишет:

monitoringtransporta.ru
Мы подключали тревожную кнопку на дискретный вход 3 (5,6 контакты), в разрыв "массы". В конфигураторе, во вкладке "Другие" есть настройка тревожной кнопки на дискретном входе 3: ставим "Генерировать сообщение на сервер". При срабатывании приходит сообщение вида: text=ALARM:034131,****.****N,*****.*****E,0.0,47.1,010214;       где:  * - координаты.

У нас нет ни конфигуратора, ни кабеля по которому можно подключить.
Подскажите как настроить "генерировать сообщения на сервер" с помощью смс?
Если я правильно понимаю то по Вашему подключению, 5-й постоянно висит на "плюсе", 6-й через выключатель идет на массу (корпус).

у нас сейчас 7 блоков работают по схеме 10-й постоянно "сидит" на минусе, 9-й через кнопку "сидит" на плюсе. То есть работает "пара" дискретный вход 1. При назатии кнопки ничего не происходит

контроль над обстановкой
236

Arnavi

Re: Arnavi

Чтобы работала тревожная кнопка нужно подключать имеено по схеме 5 и 6.
А отправку тревожного на сервер можно включить смс командой AT+CALM=1234,1,,,,

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
237

Arnavi

Re: Arnavi

Vasiliy Bliznetsov пишет:

Да, имеено так.
Только такую фунцию добавили в прошивке 201312, если у вас более раняя версия прошивки, то необходимо ее обновить.

Спасибо. Возникает сразу два вопроса.
Как узнать версию (номер) прошивки и как её обновить если нет кабеля и конфигуратора.

п.с. Походу с этой тревожной кнопкой никто не сталкивался или сталкивался только теоретически.
зачем делать столько дискретных входов, вместо одного дополнительного аналог.

контроль над обстановкой
238

Arnavi

Re: Arnavi

AT+SDAD=?,
Вернет версию прошивки.
AT+SRBT=1234,1,
Перезагрузит трекер с проверкой на новую версию прошивки.

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
239

Arnavi

Re: Arnavi

Vasiliy Bliznetsov пишет:

Чтобы работала тревожная кнопка нужно подключать имеено по схеме 5 и 6.
А отправку тревожного на сервер можно включить смс командой AT+CALM=1234,1,,,,

Спасибо. Уже не знаю во что верить.
В мануале об этом сказано просто:

Подключение тревожной кнопки
Тревожная кнопка подключается на любой из 3-ех дискретных входов попарно (5 и 6, 7 и 8, 9 и 10). Для того, чтобы трекер увидел сигнал тревожной кнопки, нужно подать плюсовой сигнал на один контакт дискретного входа и минус соответственно на другой контакт дискретного входа.

контроль над обстановкой
240

Arnavi

Re: Arnavi

Vasiliy Bliznetsov пишет:

Чтобы работала тревожная кнопка нужно подключать имеено по схеме 5 и 6.
А отправку тревожного на сервер можно включить смс командой AT+CALM=1234,1,,,,

Да, вот нашел что:

AT+CALM=1234,p1,p2,p3,p4,
p1 - режим работы третьего дискретного входа:
0 - изменение состояния третьего частотного входа не приводит к генерации события;
1 - изменение состояния третьего частотного входа приводит к генерации события по которому на сервер отправляется внеочередное сообщение;
2 - изменение состояния третьего частотного входа приводит к генерации события на сервер и тревожного события (звонка или СМС);
p2 - режим работы тревожного сообщения для тревожного номера 1:
0 - игнорировать возникновение тревожного события;
1 - при возникновении тревожного события отправить СМС на номер 1;
2 - при возникновении тревожного события совершить звонок на номер 1;
3 - при возникновении тревожного события совершить звонок на номер 1;
p3 - режим работы тревожного сообщения для тревожного номера 2:
0 - игнорировать возникновение тревожного события;
1 - при возникновении тревожного события отправить СМС на номер 2;
2 - при возникновении тревожного события совершить звонок на номер 2;
3 - при возникновении тревожного события совершить звонок на номер 2;
p4 - таймаут при голосовом вызове, сек.
Задает таймаут при совершении голосового вызова в секундах. Т.е. через какое время будет разорвано голосовое соединение и трекер перейдет в нормальный режим работы.

Посмотрите, то что жирным выделил, правильно для моего случая

контроль над обстановкой
241

Arnavi

Re: Arnavi

Да и я Вам выше как раз писал команду которая устанавливает у этого параметра нужное Вам значение.

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
242

Arnavi

Re: Arnavi

monitoringtransporta.ru пишет:

Спасибо. Возникает сразу два вопроса.
Как узнать версию (номер) прошивки и как её обновить если нет кабеля и конфигуратора.

п.с. Походу с этой тревожной кнопкой никто не сталкивался или сталкивался только теоретически.
зачем делать столько дискретных входов, вместо одного дополнительного аналог.

Скорее всего эти "никто" не используют трекеры только для трекинга и тревожно кнопки, да и вообще пользуются все же конфигуратором и приобретают или паяют кабель для настройки прибора. ))

ООО Инновационная компания "ДилЛайн"
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
243

Arnavi

Re: Arnavi

monitoringtransporta.ru
Мы используем ТК, обновите прошивку и сделайте команду, которую Вам написали - все работает, сообщение генерируется

244

Arnavi

Re: Arnavi

Всем привет! Когда транспорт стоит под крышей, прибор ловит 4 - 5 спутника и часто приходят сообщения со скоростью. Как решить данную проблему?

Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
245

Arnavi

Re: Arnavi

Скинте, пожалуйста, доступ к Вашему объекту на почту мне.

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
246

Arnavi

Re: Arnavi

Дмитрий Л пишет:

Скорее всего эти "никто" не используют трекеры только для трекинга и тревожно кнопки, да и вообще пользуются все же конфигуратором и приобретают или паяют кабель для настройки прибора. ))

Тогда для кого пишут мануалы к прибору? Почему изначально там не указано какие входы правильно использовать для кнопки.
Понятно, что конфигуратор и кабель существует. Вопрос был по настройке через смс, а не через кабель с конфигуратором.

контроль над обстановкой
247

Arnavi

Re: Arnavi

monitoringtransporta.ru пишет:
Дмитрий Л пишет:

Скорее всего эти "никто" не используют трекеры только для трекинга и тревожно кнопки, да и вообще пользуются все же конфигуратором и приобретают или паяют кабель для настройки прибора. ))

...
Вопрос был по настройке через смс, а не через кабель с конфигуратором.

Перечитайте свое "PS". Зачем усложнять себе жизнь СМСками, если есть возможность визуально видеть все параметры настройки? Думаю, что этого придерживается большинство тут присутствующих, потому подобных проблем для них не существовало, потому более исчерпывающий ответ на Ваш первоначальный вопрос может дать только производитель прибора.

ООО Инновационная компания "ДилЛайн"
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
248

Arnavi

Re: Arnavi

monitoringtransporta.ru
На первых приборах мне тоже было не понятно как подключить кнопку, чтобы не усложнять себя, просто задал вопрос тех.поддержке производителя и получил внятный ответ, что один "полу вход" кинуть на плюс, второй на кнопку

249

Arnavi

(03/03/2014 13:57:57 отредактировано opl)

Re: Arnavi

Еще вопрос по тревожной кнопке

Кнопку сделали, подключили в виалоне тревоги всплывают, и пищат, все ок, но транслируем данные от arnavi в РНИС через Wialon IPS, координаты треки маршрут все есть в РНИСе , а вот тревоги туда не проходят.
Похоже что РНИС не понимает сообщение от арнави в виде  text=ALARM:034131,****.****N,*****.*****E,0.0,47.1,010214
РНИСу надо отправить что сработал вход №1

Подозреваю, что надо создать   датчик, с таблицей расчета, и странслировать при нажатии тревожки в РНИС информацию что сработал вход №1 например.

Прошу подсказать как сделать такую  настройку

Системы мониторинга транспорта, системы оповещения населения ГО и ЧС, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.
250

Arnavi

Re: Arnavi

Тогда уж лучше настроить датчик не на вход цифровой, а именно как "Тревожная кнопка".

"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru