Спутник пишет:Для мониторинга стационарных объектов (в частности котельные) нужен контроллер который позволяет мерить ток в диапазоне 4-20 ма (миллиампер) аналоговый вход. Желательно не менее 8 входов.
Кто в курсе подскажите контроллер который поддерживает данный диапазон?
Есть конечно вариант к обычному аналоговому входу припаять резистор, но хотелось бы узнать какие существуют готовые решения.
Сами мА никто не измеряет, для конвертации в напряжение используется внешний прецизионный резистор 50 Ом специально для данного преобразования.
Продается в компаниях, занимающихся КИПиА, поскольку 4...20 мА - стандартный выход для различных датчиков (давления, температуры и т.п., применяемых в КИПиА).
alex_gps пишет:Но 4-20 не очень правильно само по себе
Очень даже правильно. При передаче аналогового сигнала "по току", а не "по напряжению" - влияние помех и самого кабеля - на порядок меньше. Диапазон 4...20 мА - стандартный для КИПиА.