Всем доброе время суток!
Извиняюсь сразу за свою безграмотность, возник вопрос, возможно ли по RS485 подключить датчики различного типа (ДУТ,RFID)
И сразу же вопрос №2. Какие подводные камни могут возникнуть при подключении оборудования, работающего по RS232/485 не испытываемого на приборах?
Заранее спасибо

2

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Вопрос том, в каком протоколе работает подключаемое оборудование. Практически все терминалы мониторинга по 485 поддерживают LLS протокол, и, иногда, поддерживают другие устройства, у всех по разному. Поэтому в идеале нужно удостовериться, что подключаемое оборудование работает в LLS протоколе и можно пробовать. Подводный камень по большей части один - если протокол не поддерживается, ничего не заработает. Можно попросить производителя модернизировать оборудование под LLS протокол, иногда они идут навстречу. Rfid я бы проще подключил по 1 wire, подобное решение есть у Эскорт, http://www.fmeter.ru/.

Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
3

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Poddias пишет:

Вопрос том, в каком протоколе работает подключаемое оборудование. Практически все терминалы мониторинга по 485 поддерживают LLS протокол, и, иногда, поддерживают другие устройства, у всех по разному. Поэтому в идеале нужно удостовериться, что подключаемое оборудование работает в LLS протоколе и можно пробовать. Подводный камень по большей части один - если протокол не поддерживается, ничего не заработает. Можно попросить производителя модернизировать оборудование под LLS протокол, иногда они идут навстречу. Rfid я бы проще подключил по 1 wire, подобное решение есть у Эскорт, http://www.fmeter.ru/.

Вот как раз протокол неизвестно какой...сторонняя компания устанавливает оборудование для измерения массы и выдать данные может по 485 интерфейсу. Протокол опять же неизвестно какой, но у GALILEO присмотрел есть мануал по подключению к Весовому индикатору CI-501A...
Метку эскорт уже смотрели, но задача немного другая. Автомобиль работает по типу ТЗ - выдаёт ГСМ, при этом необходима идентификация получателя, если таковой не было - считается сливом. Смотрим пока-что на RCS RFID, но непонятно, если подключать совместно с ДУТ по одной линии, какой тип датчика выбирать...

4

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

SSM-K пишет:
Poddias пишет:

Вопрос том, в каком протоколе работает подключаемое оборудование. Практически все терминалы мониторинга по 485 поддерживают LLS протокол, и, иногда, поддерживают другие устройства, у всех по разному. Поэтому в идеале нужно удостовериться, что подключаемое оборудование работает в LLS протоколе и можно пробовать. Подводный камень по большей части один - если протокол не поддерживается, ничего не заработает. Можно попросить производителя модернизировать оборудование под LLS протокол, иногда они идут навстречу. Rfid я бы проще подключил по 1 wire, подобное решение есть у Эскорт, http://www.fmeter.ru/.

Вот как раз протокол неизвестно какой...сторонняя компания устанавливает оборудование для измерения массы и выдать данные может по 485 интерфейсу. Протокол опять же неизвестно какой, но у GALILEO присмотрел есть мануал по подключению к Весовому индикатору CI-501A...
Метку эскорт уже смотрели, но задача немного другая. Автомобиль работает по типу ТЗ - выдаёт ГСМ, при этом необходима идентификация получателя, если таковой не было - считается сливом. Смотрим пока-что на RCS RFID, но непонятно, если подключать совместно с ДУТ по одной линии, какой тип датчика выбирать...

Добрый день.
Вы можете оставить заявку на support@topliva-net.ru или написать мне в ЛС, тип оборудования (трекер) и мы проверим работу, совместимость. Будет вопрос, решим с производителем оборудования.
Epsilon и RFID можно  по 485 "вешать" на один сетевой адрес, у каждого свой протокол.

Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
5

Подключение различных датчиков по RS485

(16/12/2013 20:48:06 отредактировано Fagot73)

Re: Подключение различных датчиков по RS485

SSM-K пишет:

Всем доброе время суток!
Извиняюсь сразу за свою безграмотность, возник вопрос, возможно ли по RS485 подключить датчики различного типа (ДУТ,RFID)
И сразу же вопрос №2. Какие подводные камни могут возникнуть при подключении оборудования, работающего по RS232/485 не испытываемого на приборах?
Заранее спасибо

1. можно
2. разные
:-)
Ну а если по сути - напишите куда вам и что надо подключить. 485 это одно, 232 это другое.
Судя по Вашим вопросам - они решаемы без особых проблем и "допилов".

1-wire, RS485 RFID считыватели, идентификация прицепов и водительского персонала. Разработка и производство.
www.montel-rek.com
Документация и ПО считывателей MR-91T
МОНТЕЛ-РЕК Google + , подписываемся Twitter https://twitter.com/Montel_rek_Ltd
6

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Fagot73 пишет:
SSM-K пишет:

Всем доброе время суток!
Извиняюсь сразу за свою безграмотность, возник вопрос, возможно ли по RS485 подключить датчики различного типа (ДУТ,RFID)
И сразу же вопрос №2. Какие подводные камни могут возникнуть при подключении оборудования, работающего по RS232/485 не испытываемого на приборах?
Заранее спасибо

1. можно
2. разные
:-)
Ну а если по сути - напишите куда вам и что надо подключить. 485 это одно, 232 это другое.
Судя по Вашим вопросам - они решаемы без особых проблем и "допилов".

Есть ТЗ:
На основе GALILEO с 1xRS232 и 1xRS485 подключить
1ДУТ (232/485)
1RCS RFID (232/485)
Весовой индикатор CI-502, но индикатор скорей всего будет либо опрашивать разные вессовые датчики, либо с каждого датчика будут сигналы сводиться в индикаторы и соединяться в RS485

7

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

SSM-K пишет:
Fagot73 пишет:
SSM-K пишет:

Всем доброе время суток!
Извиняюсь сразу за свою безграмотность, возник вопрос, возможно ли по RS485 подключить датчики различного типа (ДУТ,RFID)
И сразу же вопрос №2. Какие подводные камни могут возникнуть при подключении оборудования, работающего по RS232/485 не испытываемого на приборах?
Заранее спасибо

1. можно
2. разные
:-)
Ну а если по сути - напишите куда вам и что надо подключить. 485 это одно, 232 это другое.
Судя по Вашим вопросам - они решаемы без особых проблем и "допилов".

Есть ТЗ:
На основе GALILEO с 1xRS232 и 1xRS485 подключить
1ДУТ (232/485)
1RCS RFID (232/485)
Весовой индикатор CI-502, но индикатор скорей всего будет либо опрашивать разные вессовые датчики, либо с каждого датчика будут сигналы сводиться в индикаторы и соединяться в RS485

К сожалению, у нас нет документации на RCS RFID, так что сложно сказать насколько реализуемо ваше задание.
Чем не устраивает вариант RFID на 1Wire?

8

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Pete пишет:

К сожалению, у нас нет документации на RCS RFID, так что сложно сказать насколько реализуемо ваше задание.
Чем не устраивает вариант RFID на 1Wire?

Добрый день.
Всю информацию Вы можете получить отправив запрос на support@topliva-net.ru.

Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
9

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Pete пишет:

Чем не устраивает вариант RFID на 1Wire?

Думаю ТС ограничен в выборе терминала.... В котором есть только 232 и 485.
Думаю без вас в данном случае тяжело что-то решить. :-)

1-wire, RS485 RFID считыватели, идентификация прицепов и водительского персонала. Разработка и производство.
www.montel-rek.com
Документация и ПО считывателей MR-91T
МОНТЕЛ-РЕК Google + , подписываемся Twitter https://twitter.com/Montel_rek_Ltd
10

Подключение различных датчиков по RS485

(17/12/2013 10:04:38 отредактировано SSM-K)

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Pete пишет:
SSM-K пишет:
Fagot73 пишет:

1. можно
2. разные
:-)
Ну а если по сути - напишите куда вам и что надо подключить. 485 это одно, 232 это другое.
Судя по Вашим вопросам - они решаемы без особых проблем и "допилов".

Есть ТЗ:
На основе GALILEO с 1xRS232 и 1xRS485 подключить
1ДУТ (232/485)
1RCS RFID (232/485)
Весовой индикатор CI-502, но индикатор скорей всего будет либо опрашивать разные вессовые датчики, либо с каждого датчика будут сигналы сводиться в индикаторы и соединяться в RS485

К сожалению, у нас нет документации на RCS RFID, так что сложно сказать насколько реализуемо ваше задание.
Чем не устраивает вариант RFID на 1Wire?

Возникли проблемы, решили более серьёзный считыватель поставить. RCS RFID работает по протоколу Omnicomm - должен работать

11

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

SSM-K пишет:
Pete пишет:
SSM-K пишет:

Есть ТЗ:
На основе GALILEO с 1xRS232 и 1xRS485 подключить
1ДУТ (232/485)
1RCS RFID (232/485)
Весовой индикатор CI-502, но индикатор скорей всего будет либо опрашивать разные вессовые датчики, либо с каждого датчика будут сигналы сводиться в индикаторы и соединяться в RS485

К сожалению, у нас нет документации на RCS RFID, так что сложно сказать насколько реализуемо ваше задание.
Чем не устраивает вариант RFID на 1Wire?

Возникли проблемы, решили более серьёзный считыватель поставить. RCS RFID работает по протоколу Omnicomm - должен работать

Судя по документации, код карты передаётся во всех полях N,F и T. Сейчас мы можем слать одновременно только N и T. Виалон их отображает отдельными параметрами, так что вам придётся их складывать и делать один общий датчик. Также не ясно будет ли Виалон работать с таким датчиком как с идентификатором водителя. Все остальные варианты (кроме считывателя на 1Wire) требуют модификации прошивки трекера.

12

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Pete пишет:

Судя по документации, код карты передаётся во всех полях N,F и T. Сейчас мы можем слать одновременно только N и T. Виалон их отображает отдельными параметрами, так что вам придётся их складывать и делать один общий датчик. Также не ясно будет ли Виалон работать с таким датчиком как с идентификатором водителя. Все остальные варианты (кроме считывателя на 1Wire) требуют модификации прошивки трекера.

+1, предметный ответ
Думаю, Виалону абсолютно индифферентно как называется датчик. Если вы модифицируете прошивку и считанный код с идентификатора водителя по 485 "подложите" вместо параметра 1wire.
Со своей стороны готовы внести необходимые изменения в свой 485-й протокол для таких целей. При вашем желании.

1-wire, RS485 RFID считыватели, идентификация прицепов и водительского персонала. Разработка и производство.
www.montel-rek.com
Документация и ПО считывателей MR-91T
МОНТЕЛ-РЕК Google + , подписываемся Twitter https://twitter.com/Montel_rek_Ltd
13

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Fagot73 пишет:
Pete пишет:

Судя по документации, код карты передаётся во всех полях N,F и T. Сейчас мы можем слать одновременно только N и T. Виалон их отображает отдельными параметрами, так что вам придётся их складывать и делать один общий датчик. Также не ясно будет ли Виалон работать с таким датчиком как с идентификатором водителя. Все остальные варианты (кроме считывателя на 1Wire) требуют модификации прошивки трекера.

+1, предметный ответ
Думаю, Виалону абсолютно индифферентно как называется датчик. Если вы модифицируете прошивку и считанный код с идентификатора водителя по 485 "подложите" вместо параметра 1wire.
Со своей стороны готовы внести необходимые изменения в свой 485-й протокол для таких целей. При вашем желании.

Сейчас так работает RFID от Ironlogic, но он сам выступает мастером на шине, и совместно с ДУТ мы его не поддерживаем. Вам менять ничего не надо, у вас же есть собственный протокол, и считыватель не претендует на роль мастера.

SSM-K, если не удовлетворит вариант с омникомовским протоколом, пишите на support@7gis.ru, обсудим доработку.

14

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Pete пишет:

и считыватель не претендует на роль мастера.

Так он и не должен претендовать на роль мастера. Мастер в RS485, как бы так сказать, должен быть один.
Интересно название модели RFID от Ironlogic, можно в личку.
Заранее спасибо.

1-wire, RS485 RFID считыватели, идентификация прицепов и водительского персонала. Разработка и производство.
www.montel-rek.com
Документация и ПО считывателей MR-91T
МОНТЕЛ-РЕК Google + , подписываемся Twitter https://twitter.com/Montel_rek_Ltd
15

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Pete пишет:
Fagot73 пишет:
Pete пишет:

Судя по документации, код карты передаётся во всех полях N,F и T. Сейчас мы можем слать одновременно только N и T. Виалон их отображает отдельными параметрами, так что вам придётся их складывать и делать один общий датчик. Также не ясно будет ли Виалон работать с таким датчиком как с идентификатором водителя. Все остальные варианты (кроме считывателя на 1Wire) требуют модификации прошивки трекера.

+1, предметный ответ
Думаю, Виалону абсолютно индифферентно как называется датчик. Если вы модифицируете прошивку и считанный код с идентификатора водителя по 485 "подложите" вместо параметра 1wire.
Со своей стороны готовы внести необходимые изменения в свой 485-й протокол для таких целей. При вашем желании.

Сейчас так работает RFID от Ironlogic, но он сам выступает мастером на шине, и совместно с ДУТ мы его не поддерживаем. Вам менять ничего не надо, у вас же есть собственный протокол, и считыватель не претендует на роль мастера.

SSM-K, если не удовлетворит вариант с омникомовским протоколом, пишите на support@7gis.ru, обсудим доработку.

На днях будем тестить... Представители RCS тоже не пробовали как идентификатор с GALILEO использовать данный считыватель. Опытным путём к чему нибудь прийдём.
Pete
Считыватель передаёт по протоколу 16й код карты, GALILEO способен его принять?

16

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

SSM-K пишет:

Считыватель передаёт по протоколу 16й код карты, GALILEO способен его принять?

Честно говоря, не совсем понял вопрос.
Как я уже писал, текущая прошивка трекера умеет только протокол омникомм, родной протокол считывателя не поддерживается. Если нужный код шлётся по омникоммовскому протоколу, то трекер его примет.

17

Подключение различных датчиков по RS485

(18/12/2013 11:46:11 отредактировано case310)

Re: Подключение различных датчиков по RS485

Pete пишет:

Если нужный код шлётся по омникоммовскому протоколу, то трекер его примет.

Такая опция есть, по запросу с кодом команды 0x06 в полях T, N, F передаются 5 байт кода карточки, в порядке от младшего к старшему. Соответственно, если трекер "понимает" только N и T, 2 старших байта кода будут проигнорированы.

18

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

И всё-таки?

19

Подключение различных датчиков по RS485

Re: Подключение различных датчиков по RS485

case310
"Как в воду глядели" - так на практике и оказалось, код карты передаётся только частично 5символов.