SSM-K пишет:Теперь смело будем повышать планку использования 20310)
Чем выше планка тем у вас точнее будут показания по топливу. Но рекомендую всегда на всех ДУТах ставить одну и ту же планку верхнего вольтажа, выбрали например 15 вольт так ее и всем (на всех ДУТах) ставьте , чтобы потом, если ДУТ сдохнет вдруг, по какой либо причине, то вам не заморачиваться и не искать в бумажках, какую же планку ставили например год назад на этой машине, дабы не перекалибровывать ДУТ заново.
Кстати некоторые терминалы бывает , что по входу больше чем 18 вольт не чувствуют (хотя заявляют по паспорту до 24 например) это принципиально когда ДУТ Омникомм LLS-AF 20310 с размахом выходного напряжения 0...20 Вольт. Как то раз калибровали Фреда, залили почти 700 литров и зависли показания терминала после 18 вольт и более не изменяются, хотя ДУТ выдавал уже 19-20В. Пришлось сливать все с бака, перепрограммировать выходной диапазон ДУТа с 0...20 вольт на 0..15 и все заново.
Три основные Проблемы, возникающие при установке верхней планки в 5 Вольт (да и вообще при использовании любых пятивольтовых ДУТов):
1. Проблема работы 5 вольтового ДУТа на 5 Вольтовом входе. Бывает, что некоторые терминалы не правильно измеряют напряжение с ДУТа подающееся на вход. Например терминал при обработке (опять же из-за АЦП) завышает входное измеренное напряжение с ДУТа на 0,5..1 вольт, это приводит к тому, что когда у вас верхняя планка в Омникоме стоит 5В, а вход терминала рассчитан на максимальное входное значение тоже 5 Вольт, а вы уже докалибровали бак почти до полного и с ДУТа выходит например 4,5В то терминал то для себя уже фиксирует 5В, а у вас еще входит двацатка в бак, вы ее вливаете и показания не меняются, т.к. вход больше 5 Вольт не чувствует. Таким образом из-за плюсовой ошибки терминала в измерении всего в полвольта на 500 литровом баке вы не увидите верхние 50 литров (0,01В на литр). Эта проблема возникает при верхней планке 5 В и подключении ДУТа на 5 вольтовый вход терминала. (А у Азимут ПРО вообще тихий ужас: - у него максимальное входное напряжение всего 2,4 Вольта, однозначно нельзя подключать аналоговые ДУТы, только по 485)
2. Другая проблема точность показаний. Вы подключаете ДУТ с выходным диапазоном 0...5В к терминалу на вход, который рассчитан на напряжение 0...30 Вольт. Таким образом вы работаете в самом начале измерительного диапазона АЦП терминала, где всегда присутствует самая максимальная погрешность измерения, на практике это выглядит так: с ДУТа приходит например 2 Вольта, а терминал вам показывает 1,7; 1,9; 2,3 т.е. показания не стабильны (если конечно не включено аппаратное усреднение, что не всегда хорошо, а включив усреднение по сути вы искажаете полученное четкое значение пришедшее с ДУТа). Нет стабильно точных показаний. Нет точности измерения. Правильное решение это использовать середину измерительного диапазона, где точность максимальная, например для 30 Вольтового входа диапазон от 10 до 20 вольт.
3. Погрешность измерения терминалом (писал об этом в предыдущем посте, но добавлю сюда еще раз чтоб в се в одном месте было). Представьте себе, бак 500 литров, у вас ДУТ с диапазоном 0...5 В, разделите 5В на 500 л. получится , что на 1 литр приходится = 0,01 Вольта. У терминала имеется погрешность измерения (дельта плюс минус) АЦП, как минимум +-0,03 В (это в лучшем случае). Т.е. пришло с ДУТа 2 вольта, а терминал показывает вам 1,97 В или 2,03 В, таким образом у вас терминал сразу дает ошибку при оцифровке показаний с ДУТа в диапазоне (дельте АЦП) 6 литров (+-3 л), сюда плюсуйте погрешность ДУТ +- 1% от бака = 5 литров, в итоге у вас вносимая ошибка измерения может составлять около 8 литров просто с ровного места. При установке верха ДУТ в 15 Вольт у вас 1 литр равен уже 0,03 В, таким образом вносимая погрешность терминалом (дельта АЦП) уже не влияет на показания литража.
По этим причинам мы приняли верхнюю планку в 15В как оптимальную. И не используем 5 вольтовые ДУТы совсем.