Тема: Контроль температуры в рефрижераторах, прицепах и др. Термодатчики
Здравствуйте.
Не знаю, освещался ли данный вопрос, но я не нашёл - возможно ли подключение термодатчиков впринципе, и если можно ссылку на оборудование. Заранее спасибо!
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Здравствуйте.
Не знаю, освещался ли данный вопрос, но я не нашёл - возможно ли подключение термодатчиков впринципе, и если можно ссылку на оборудование. Заранее спасибо!
Где температуру нужно мерить?
Ну например в кузове автомобиля, например которые возят пиво
Мы используем Galileo и к нему датчик температуры DS18S20. Показывает идеально!
Спасибо большое!
Юрий_161
Мы используем Galileo и к нему датчик температуры DS18S20. Показывает идеально!
Спасибо
Терминалы Teltonika FM2200, FM3200, FM4200 имеют внутренние термодатчики, и могут передавать температуру внутри своих корпусов, также к FM4200 можно подключить до 3-х внешних термодатчиков "по цифре" и до 4-х термодатчиков "по аналогу".
до 4-х термодатчиков "по аналогу"
А какие по аналогу можно подключить "название"
vpogorely пишет:до 4-х термодатчиков "по аналогу"
А какие по аналогу можно подключить "название"
Любые у которых меняется сопротивление при изменении температуры, и работающие при этом в диапазоне 0..30V.
Попробовали DS18S20 с Галилео, хорошо работают. А с FM4100 будут работать ?
По аналогу могу посоветовать полупроводниковые датчики темпиратуры TMP 35:36:37 с напряжением питания от 2.7 до 5.5 V (нужно ставит стабилизатор типа 7805 в корпусеТО-92) Оптимальное решение TMP-37 его чуствительность 20mV на градус цельсия ,выходное напряжение при +25 =500mV.
Попробовали DS18S20 с Галилео, хорошо работают. А с FM4100 будут работать ?
Да. Работать будут.
Мы используем Galileo и к нему датчик температуры DS18S20. Показывает идеально!
Задумывались про саботаж? Тоже применяем подобную схему но есть опасения что можно вывести из строя 1-wire вход на телтонике.
А не подскажите таблицу преобразований для DS18S20 + Галилео ? А то чтото отрицательные температуры не очень сходятся с температурой с компа авто.
Терминалы Teltonika FM2200, FM3200, FM4200 имеют внутренние термодатчики, и могут передавать температуру внутри своих корпусов, также к FM4200 можно подключить до 3-х внешних термодатчиков "по цифре" и до 4-х термодатчиков "по аналогу".
Сразу растрою. Не советуйте в дальнейшем датчики аналоговые, немного вводите в заблуждение людей.
Как вы их тарировать будете? ну допусти полный 0-ль вы сделаете ( таяние льда) а дальше условные значение с воздуха, увы но при измерение температуры +- 5 - 8 градусов очень играют роль.
По цифровым в телтонике, ds1820 очень плохо ведут себя при паразитном питание, этот момент необходимо изначально учитывать прокладывая кабель и крепя цифровой датчик.
Добрый день!
Novacom GNS-TRACK с прошивкой 1.1.1.1 и новее поддерживает работу с 4 датчиками DS1820 и показывает дополнительно температуру модуля GSM.
ds1820 очень плохо ведут себя при паразитном питание, этот момент необходимо изначально учитывать прокладывая кабель и крепя цифровой датчик.
Абсолютно верно.
Необходимы датчики в виде функционально законченного узла с бортовым питанием: Тогда все работает идеально. Длина кабеля без проблем до 30 метров (большая длина не проверялась)
vpogorely пишет:Терминалы Teltonika FM2200, FM3200, FM4200 имеют внутренние термодатчики, и могут передавать температуру внутри своих корпусов, также к FM4200 можно подключить до 3-х внешних термодатчиков "по цифре" и до 4-х термодатчиков "по аналогу".
Сразу растрою. Не советуйте в дальнейшем датчики аналоговые, немного вводите в заблуждение людей.
Как вы их тарировать будете? ну допусти полный 0-ль вы сделаете ( таяние льда) а дальше условные значение с воздуха, увы но при измерение температуры +- 5 - 8 градусов очень играют роль.
По цифровым в телтонике, ds1820 очень плохо ведут себя при паразитном питание, этот момент необходимо изначально учитывать прокладывая кабель и крепя цифровой датчик.
Я не советую подключать по аналогу, я говорю что такая возможность имеется...
Вопрос такой. К терминалу Teltonika FM4200 подключены 3 датчика температуры Dallas DS18B20. Сам терминал их видит, считывает с них ID сенсора. Входы 9.Dallas - Dallas_0, 22.Dallas - Dallas_1, 23.Dallas - Dallas_2 на терминале настроены на передачу данных. Однако в самом Wialon я не вижу приходящих данных с температурой. Я уже добавлял в настройках объекта датчики температуры и указывал им необходимые параметры. Скажите в чем может быть проблема?
с помощью программы terminal посмотрите логи, что бы точно удостовериться, что данные все же фиксируются телтоникой
с помощью программы terminal посмотрите логи, что бы точно удостовериться, что данные все же фиксируются телтоникой
-[2011.6.2 07:29:25]-[APP.GSM.STATUS]->Process Mutex Released
-[2011.6.2 07:29:34]-[PM]->DISCHARGING
-[2011.6.2 07:29:35]-[1Wire]->TSensors [218][4000][4000]
-[2011.6.2 07:29:40]-[DSLEEP]->Not Deep Sleep Mode
-[2011.6.2 07:29:42]-[CAN]
Status: 4
Profile Baud Rate: 0
IO enabled: 0
Error: 00 0
Wrong Data Length: 0
Restarts Made: 11
TSensors [218][4000][4000] - это и есть данные термосенсора?
В принципе разобрались. Оказывается он слал данные: param72, param73 и param74, но были странные значения, которые нельзя было привязать ни к Цельсию ни к Фаренгейту.
Просто нужна была таблица тарировки. Нашли такую таблицу к датчику Dallas DS18B20.
Зависимость примерно следующая Y = 0,0625*X. То есть если терминал присылает значение param72=218, то это соответствует 13,6 °C.
Если я где-то ошибаюсь, пожалуйста меня поправьте.
Tanir
В описании на DS18B20 есть это преобразование (правда, в другом виде).
Я когда-то сталкивался с датчиками, там просто было умножение на 10.
Типа погрешность до десятых.
Типа погрешность до десятых.
тоже приходилось работать только с такими датчиками.
коэф. Y = 0,0625*X не встречался