1

Настройки значения датчика

Тема: Настройки значения датчика

Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь настроить чтобы вместо значения датчика выводились подписи в зависимости от попадания значения в тот или иной диапазон, как это сделано в настройке Цвет датчика в панели мониторинга.
Это может понадобиться когда в устройстве стоит датчик напряжения, к которому подключен аналоговый датчик. Скажем это градусник, и если значение попадает в интервал 0-10 Вольт, то значение этого датчика будет Норма, 10-20 В - Внимание, 20 В и выше Опасно! Так же не мешало бы учитывать именно эти значения в отчетах. Можно, конечно, извратиться и сделать это через уведомления, и настроить по ним отчет. Но не всегда это будет то, что нужно. Пример:
  У клиента 2 типа устройств. У одних датчик Резервного питания реализован как Цифровой датчик (Основное/Резервное), у других через датчик напряжения (Основное – 10 В и выше/Резервное – 0 - 10 В). Так вот, хотелось бы создать всего 1 шаблон отчета, в котором можно было бы отслеживать переход устройства на резервное питание вне зависимости от типа устройства.
  Еще было бы удобно видеть именно Основное/Резервное в сообщениях устройства, при настройках параметра Отображать параметры как: установленном в Значения датчиков.

2

Настройки значения датчика

Re: Настройки значения датчика

В общем это можно настроить, как изменение статуса объекта с помощью уведомлений http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/mo … sa_obekta.

trace пишет:

У клиента 2 типа устройств. У одних датчик Резервного питания реализован как Цифровой датчик  (Основное/Резервное), у других через датчик напряжения (Основное – 10 В и выше/Резервное – 0 - 10 В). Так вот, хотелось бы создать всего 1 шаблон отчета, в котором можно было бы отслеживать переход устройства на резервное питание вне зависимости от типа устройства.

Это можно реализовать подключив датчик напряжения как цифровой и настроив таблицу расчета так, чтобы до 10 значения пересчитывались в 0, а больше 10 в положительное значение.

trace пишет:

Еще было бы удобно видеть именно Основное/Резервное в сообщениях устройства, при настройках параметра Отображать параметры как: установленном в Значения датчиков

Если перевести параметр на цифровой датчик, то в этом режиме будет отображаться выкл/вкл., что достаточно визуально.

Technical Support Department Gurtam
3

Настройки значения датчика

Re: Настройки значения датчика

veul пишет:

Это можно реализовать подключив датчик напряжения как цифровой и настроив таблицу расчета так, чтобы до 10 значения пересчитывались в 0, а больше 10 в положительное значение.

Действительно полезный совет, который очень помог.
Спасибо