Здравствуйте!
Изменение значения датчика может попадать на окончание интервала одного отчёта и на начало интервала другого отчёта.
В Wialon используется фильтрация, которая берёт несколько сообщений до и после выбранной точки, чтобы определить обработанный (отфильтрованный, сглаженный) уровень топлива в этой точке. Если рассматриваемая точка находится к конце/начале интервала отчёта, то фильтрация/сглаживание будет выдавать другой результат, чем если бы эта же точка находилась в середине интервала отчёта.
Если обсуждаемое значение является неверным (связано с замыканием ДУТ), то это значенеи стоит исключить из последующей обработки с помощью нижней или верхней границы в таблице расчёта датчика. В таком случае это значение не будет учитываться в отчётах при любом интервале построения отчёта.
Если же это было не ошибочное значение, то тогда рекомендуется выполнять отчёт за интервал, который включает небольшой запас по времени до и после (размер этого "буферного интервала" зависит величины степени фильтрации в ДУТ, то есть чем больше фильтрация, тем больше должен быть этот запас).
Если у вас останутся вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь на support@gurtam.com с детальным описанием ситуации.