Тема: Ньюансы датчика работы (Wialon+Hecterra)
Здравствуйте.
Максимально точный расчёт обработанной площади осуществляется благодаря "датчику работ", и это давно не новость.
Хорошо когда есть конкретный цифровой датчик 0/1 (Вкл./Выкл.), но если "датчик работы" сложносоставной, т.е. "датчик работы" состоит из параметров 2-х других датчиков следует учитывать описанный ниже ньюанс:
Практика на примере комбайна:
1. Произвольный цифровой датчик "Жатка" 0/1 (Вкл./Выкл.) Служит для регистрации работы жатки.
2.Произвольный датчик "Высота жатки" (см.) Служит для определения высоты жатки.
По отдельности эти датчики не дают гарантированный факт процесса уборки урожая.
Для определения непосредственно факта уборки урожая т.е. того самого "датчика работы"
у меня это
Вариант первый:
3. Произвольный цифровой датчик "Агрооперация" 0/1 (Вкл./Выкл.)
По параметру датчика "Высота жатки" с таблицей расчёта 10см.-42см. это 1, остальные интервалы (0-10см. и 42-150см.) это 0
Валидатор - датчик "Жатка" (Проверка на неравенство "0")
На первый взгляд всё правильно, датчик работы будет включен если жатка работает и высота в пределах 10 - 42см.
Но при детальном анализе выяснилось что при такой конфигурации датчика если жатка Выкл. то датчик работы принимает значение Н/Д (Нет данных) и такой трек считается где-то как с включенным датчиком работы, где-то как с выкл.
Итог на скринах Wialon и Hecterra
Вариант второй:
3. Произвольный цифровой датчик "Агрооперация" 0/1 (Вкл./Выкл.)
По параметру датчика "Высота жатки" с таблицей расчёта 10см.-42см. это 1, остальные интервалы (0-10см. и 42-150см.) это 0
Валидатор - датчик "Жатка" (Заменять датчик валидатором в случае ошибки)
На этот раз всё правильно, датчик работы будет включен если жатка работает и высота в пределах 10 - 42см.
Итог на скринах Wialon и Hecterra
К слову при правильной настройке расчёт обработанной площади становится максимально точным и перекрытия и пропуски снижаются до сотых долей Га.