126

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Мониторинг136 пишет:

Добрый вечер. Первый раз столкнулся с настройкой данного прибора. Есть ли готовая оптимальная конфигурация для Виалон Хостинг или инструкция по настройке?

Здравствуйте!

Краткая инструкция по настройке S-24хх и подключения к системе мониторинга Wialon:

1. Запустите конфигуратор, подключите устройство по USB к компьютеру. Когда конфигуратор определит устройство, запишите IMEI – он является идентификатором для работы с сервером мониторинга. (рис. 1)

2. Создайте новую конфигурацию (рис. 2)

3. Внесите изменения в настройки конфигурации (рис 3)
  a) Задайте APN, Логин, Пароль для доступа в мобильный интернет. 
  b) Задайте IP и Port сервера мониторинга. Для работы с Wialon:
                   IP= 193.193.165.165
                   Port=21626

c)    Загрузите настройки в устройство.

4. Создайте новый объект в Wialon (рис 4):
     a)  Присвойте имя объекту
     b)  Тип устройства: Navtelecom SMART S-24xx
     c)  Уникальный ID: IMEI устройства (см. раздел 1)
Нажмите ОК.

  • Navtelecom SMART S-24xx
  • Navtelecom SMART S-24xx
  • Navtelecom SMART S-24xx
  • Navtelecom SMART S-24xx
Navtelecom Technical Support
e-mail: support@navtelecom.ru
tel.: 8(800)505-81-39 (ext. 1); +7(499)213-04-90 (ext. 1)
mob.: +7(926)052-00-96
127

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Спасибо.

128

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Как правильно настроить зажигание на UIN?Какие показания надо выставлять в конфигураторе?Спасибо.В инструкции на 2433 нет никакой информации.Спасибо

129

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

ussr7224 пишет:

Как правильно настроить зажигание на UIN?Какие показания надо выставлять в конфигураторе?Спасибо.В инструкции на 2433 нет никакой информации.Спасибо

а что там сложного? галку назначить как зажигание и вольтаж срабатывания установить

Смирнов Влад
Владивосток
130

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

СМСкой можно настроить порог срабатывания зажигания по напряжению?Где мануал с командами можно найти?

131

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Можно смской вызвать на удалённое управление через конфигуратор.
Команды - в протоколе.
https://downloads.navtelecom.ru/documen … 20418).pdf

ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
г. Екатеринбург (г. Березовский)
132

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Добрый день. Купили новый датчик от Эскорт - беспроводной датчик угла наклона DU-BLE. Вопрос - когда будет прошивка для терминалов SMART S-24xx с поддержкой этого датчика?

Ярошук Павел (Нижний Новгород)
133

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Добрый день.
Коллеги подскажите пожалуйста, как правильно и какие настройки нужно указать в S2435 при подключении герконового уровномера ПМП 118 от компании СЕНСОР. Все паспорта на тарированый и настроенный датчик есть.
Обращался в ТП обоих компаний все они посылали друг к другу. Пытался найти информацию в интернете, но ничего не нашел.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.

134

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

ПМП по ModBus подключен?
Тогда на закладке "RS-232/485" ставите "Устройство 1" в ModBus (для 232 или 485, куда подключили). Устанавливаете регистры и адреса, как в документации на измеритель.
Далее на закладке "Настройка протокола" ставите FLEX 3.0, в "Пользовательских параметрах" выбираете те параметры из настроенных, которые хотите передавать в пакете.
Все.

135

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

SanderAMC пишет:

ПМП по ModBus подключен?
Тогда на закладке "RS-232/485" ставите "Устройство 1" в ModBus (для 232 или 485, куда подключили). Устанавливаете регистры и адреса, как в документации на измеритель.
Далее на закладке "Настройка протокола" ставите FLEX 3.0, в "Пользовательских параметрах" выбираете те параметры из настроенных, которые хотите передавать в пакете.
Все.

Спасибо огромное, Вы мне очень помогли. Все получилось. Изначально все сделал верно, кроме пользовательских параметров.

136

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Где можно скачать новые мартовские прошивки приборов. Или они только в DRC?

137

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

d.baturin пишет:

Где можно скачать новые мартовские прошивки приборов. Или они только в DRC?

Здравствуйте!

Прошивки предоставляются по запросу в службу технической поддержки (адрес электронной почты: support@navtelecom.ru).

В письме укажите, пожалуйста, для чего Вам нужна прошивка, что хотите исправить/дополнить с её помощью.

Спасибо!

Navtelecom Technical Support
e-mail: support@navtelecom.ru
tel.: 8(800)505-81-39 (ext. 1); +7(499)213-04-90 (ext. 1)
mob.: +7(926)052-00-96
138

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Коллеги, здравствуйте!

Мартовские прошивки выложены также на RFU. Обновить ваши устройства можете с помощью команд:


Команды обновления прошивки для устройств S-23xx и S-25xx

Для обновления прошивки (если версия прошивки v7.00.00 и старее)

СМС-команда (отправлять "как есть", менять значения не нужно)

NTC_CONNECT<пробел>89.208.152.55<пробел>8500<пробел>123456789
или с паролем
пароль<пробел>NTC_CONNECT<пробел>89.208.152.55<пробел>8500<пробел>123456789

Пример:
NTC_CONNECT 89.208.152.55 8500 123456789


GPRS-команды (отправлять "как есть", менять значения не нужно)

*!CNCT_RCS:89.208.152.55:8500:123456789


Для обновления прошивки (если версия прошивки v8.00.00 и новее)

СМС-команды

UPFRM<пробел>89.208.152.55<пробел>9100<пробел>LAST
или с паролем
пароль<пробел>UPFRM<пробел>89.208.152.55<пробел>9100<пробел>LAST

Пример:
UPFRM 89.208.152.55 9100 LAST


GPRS-команды

*!CNCT_RFU:89.208.152.55:9100:LAST

Пример:
*!CNCT_RFU:89.208.152.55:9100:LAST


Команды обновления для устройств S-24xx и S-26xx

СМС-команды

*!CNCT_RFU<пробел>89.208.152.55,9100,LAST
или с паролем
пароль<пробел>*!CNCT_RFU<пробел>89.208.152.55,9100,LAST 

Пример:
*!CNCT_RFU 89.208.152.55,9100,LAST


GPRS-команды

*!CNCT_RFU<пробел>89.208.152.55,9100,LAST 

Пример:
*!CNCT_RFU 89.208.152.55,9100,LAST



При получении команды, устройство отключится от сервера мониторинга и подключится к сервису для обновления прошивки. Обновление может продолжаться около 10 минут (процедура может занять большее время при низком качестве связи). По окончании обновления устройство самостоятельно подключится к серверу мониторинга.

Прервать процедуру обновления можно отправив команду на перезагрузку устройства.

После возвращения устройства на сервер мониторинга рекомендуется проверить версию прошивки.



Для перезагрузки устройства

СМС-команды

RESET
или
пароль RESET

GPRS-команды

*!DEV_RESET


Узнать версию прошивки

СМС-команды

V
или
пароль V

GPRS-команды

*?V

Navtelecom Technical Support
e-mail: support@navtelecom.ru
tel.: 8(800)505-81-39 (ext. 1); +7(499)213-04-90 (ext. 1)
mob.: +7(926)052-00-96
139

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

M:107
89.208.152.55:9100 not responding

140

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

MyFly пишет:

M:107
89.208.152.55:9100 not responding

Ты ошибся в формате команды, для 24хх серии они через запятую идут , а не через двоеточие.

Системы мониторинга транспорта, системы оповещения населения ГО и ЧС, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.
141

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

блин, зачем форматы команд поменяли
как сервер пропиcать?

SET1
193.193.165.165
21623
уже не работает, прописывает только сервер , актуальных команд не нашел

Смирнов Влад
Владивосток
142

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

VladS

SET.<x>.<y>
<IP>
<port>
<IDo>
<IDc>
<apn>
<login>
<password>
<protocol>

Записывает в устройство основные
параметры, необходимые для работы с
сервером:
<x> - номер сервера от 1 до 3, если
отсутствует, редактирование настроек
производится для первого сервера;
<y> - номер SIM-карты от 1 до 2, если
отсутствует, редактирование настроек
производится для первой карты;
<IP> - IP-адрес или доменное имя
сервера. Например: 90.156.232.36;
<port> - порт. Например: 4000;
<IDo> - идентификационный номер
объекта;
<IDc> - номер лицевого счета;
<apn> - имя точки доступа оператора
сотовой связи. Например: internet.mts.ru;
<login> - логин оператора сотовой
связи. Например: mts;
<password> - пароль оператора сотовой
связи. Например: mts;
< protocol > - протокол обмена с
сервером. Принимаемые значения:
“F6”;
“F5.2”;
“FLEX”;
“EGTS” – без авторизации;
“EGTS_A” – EGTS c авторизацией.
Разделителем между параметрами
является пробел или перенос строки.

https://downloads.navtelecom.ru/documen … 20418).pdf

ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
г. Екатеринбург (г. Березовский)
143

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Разрушение унаследования команд это всегда катастрофа.

У меня другая проблема. Уже второй прибор 2433 начинает терять спутники. Притом данные от дута поступают стабильно. Кто виноват и что делать?

  • Navtelecom SMART S-24xx
144

Navtelecom SMART S-24xx

(25/04/2020 12:30:24 отредактировано opl)

Re: Navtelecom SMART S-24xx

не обращай внимания, это все из-за интеграции в 24хх серии в одном чипе GPS+GSM, помехи друг на друга,
вот внутренние программные фильтры и удаляют твои координаты.
Стоит только хоть немного упасть уровню сигнала со спутника, на однокристалках начинаются проблемы.
Ищи либо внешнюю помеху (Платон, Тахограф, видеорегистратор) или меняй терминал.

Системы мониторинга транспорта, системы оповещения населения ГО и ЧС, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.
145

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Мда... "хорошая" новость, ничего не скажешь...

146

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

У меня наоборот, несколько приборов, GSM перестали ловить.

147

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

Добрый день! Кто нибудь подключал на смарт 2423 по импульсному входу Датчик оборотов ДО 10А или УСС Б 25?
Столкнулись с проблемой то что во время заправки периодически проходит сообщение с "0" по импульсному входу, в итоге одна заправка делиться на 2 заправки и считается как две заправки, при том что 1 заправка ~ 70% от объем заправленного , вторая 100 % от заправленного, ну и в итоге обе суммируются и заправка выходит в 170%.

  • Navtelecom SMART S-24xx
148

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

opl пишет:

не обращай внимания, это все из-за интеграции в 24хх серии в одном чипе GPS+GSM, помехи друг на друга,
вот внутренние программные фильтры и удаляют твои координаты.
Стоит только хоть немного упасть уровню сигнала со спутника, на однокристалках начинаются проблемы.
Ищи либо внешнюю помеху (Платон, Тахограф, видеорегистратор) или меняй терминал.

Может быть производитель все-таки задумается о разделении чипов ??

149

Navtelecom SMART S-24xx

Re: Navtelecom SMART S-24xx

История из цикла как раскрутиться на хорошем приборе (2333) и потом отпилить  сук на котором сидишь выпустив что-то сырое.

150

Navtelecom SMART S-24xx

(25/06/2020 18:44:32 отредактировано opl)

Re: Navtelecom SMART S-24xx

anna.sh пишет:

Уважаемые коллеги, здравствуйте!

Ознакомиться с техническими характеристиками данного устройства можно на сайте производителя, там же Вы сможете найти конфигуратор и документацию по настройке, сертификаты и прошивки: https://navtelecom.ru/oborudovanie/glon … art-s-2435

С особенностями подключения оборудования Смарт S-2435 MAX к Wialon можно ознакомиться по ссылке: https://navtelecom.ru/oborudovanie/glon … a-k-wialon

Всех благ и хорошего настроения! smile

В шапке настоящей темы приведены ссылки, которые ведут на страницу  404!!!!  Поправьте!!!

Искал как правильно задавать для 24хх серии REP_FL ,  так и не нашел на официальном сайте, а формат команд от 23хх  не подходит, пишет ошибку unknown_cmd_ntcb: *!REP_FLI:0L:00.00.00 23/06/20R:20.30.00 25/06/20
непонятно почему не оставили совместимость с командами 23хх

Системы мониторинга транспорта, системы оповещения населения ГО и ЧС, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.