1

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Тема: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

У нас трекеры Teltonika FMB120. К выходу 1 к нему подключен реле, который включает доп оборудование.
Оборудование должно автоматически  включаться и работать  когда объект в в геозоне, и отключаться, когда объект покинет геозону.
Мы сделали через Уведомления Wialon-Выполнить команду , посылаем команду на активацию и на отключение выхода.

Проблема в том, что когда плохая связь, и через GPRS не доходят команды или поздно доходят.

Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать, чтобы при въезде в геозону моментально включалось оборудование?

2

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

msult05 пишет:

У нас трекеры Teltonika FMB120. К выходу 1 к нему подключен реле, который включает доп оборудование.
Оборудование должно автоматически  включаться и работать  когда объект в в геозоне, и отключаться, когда объект покинет геозону.
Мы сделали через Уведомления Wialon-Выполнить команду , посылаем команду на активацию и на отключение выхода.

Проблема в том, что когда плохая связь, и через GPRS не доходят команды или поздно доходят.

Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать, чтобы при въезде в геозону моментально включалось оборудование?

А проблема именно в плохой связи, или трекер просто редко данные выгружает? Если данные выгружаются раз в 5 минут, то и команда соответственно поступит в момент выгрузки, сеанса связи, когда система узнает о выходе с геозоны. Попробуйте частоту выгрузки увеличить, но это может объем трафика увеличить

3

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Проблема в плохой связи.
В teltonike в конфигурации тоже есть геозоны и события вход выход в геозону.
Можно ли как то в конфигурции реализовать включение отключение выхода по событию?
И тогда будет ли работать включение отключение выхода трекера независимо от связи оператора GSM?

4

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Вернее проблема в совсем плохом gprs интернет.
Может както через смс команды через Wialon  реализовать будет работать?
Кто может помочь  настроить через смс канал команды Виалон, или какое другое решение подсказать
позвоните пожалуйста 89219281557 или напишите в личку.
От меня оплата конечно.

5

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

msult05 Если вы можете настроить геозоны в терминале, то что мешает найти в манули информацию по смене состояния выхода при входе/выходе в/из геозоны?
Не для кросаты же это?

FFA0-0BBB-8911-15BB

https://www.reg.ru
6

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

(23/04/2019 08:27:48 отредактировано yavi)

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

RedRock пишет:

msult05 Если вы можете настроить геозоны в терминале, то что мешает найти в манули информацию по смене состояния выхода при входе/выходе в/из геозоны?
Не для кросаты же это?

Вроде как тельтоника не умеет управлять выходами непосредственно по событию из внутренней геозоны. Только генерировать (т.е. отправить сообщение на платформу) или смс какую нить отправить типа превышения скорости в геозоне.

Там есть какой то сценарий превышения скорости в геозоне. Можно например поставить лимит скорости в геозоне 5км/ч и тогда по идее при въезде в геозону можно настроить сценарий на превышение скорости, который уже будет управлять выходами. Как то немного кривовато, но может и сработает. Надо тестировать.

Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
7

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

(23/04/2019 09:51:56 отредактировано RedRock)

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

msult05, вы в тп телтоники обращались, по сути вам надо настроить терминал а не Wialon? Там вроде адекватная техподдержка.

FFA0-0BBB-8911-15BB

https://www.reg.ru
8

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Я не смог сделать, я не профессионал в этом деле) Поэтому прошу помощи. Кто может платно оказать эту услугу отпишитесь или позвоните пожалуйста.
89219281557

9

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Спасибо, попробую!
Опять таки если связи не будет, то сообщение отправится только когда связь появится и тогда может уже грузовик будет вне геозоны.


yavi пишет:
RedRock пишет:

msult05 Если вы можете настроить геозоны в терминале, то что мешает найти в манули информацию по смене состояния выхода при входе/выходе в/из геозоны?
Не для кросаты же это?

Вроде как тельтоника не умеет управлять выходами непосредственно по событию из внутренней геозоны. Только генерировать (т.е. отправить сообщение на платформу) или смс какую нить отправить типа превышения скорости в геозоне.

Там есть какой то сценарий превышения скорости в геозоне. Можно например поставить лимит скорости в геозоне 5км/ч и тогда по идее при въезде в геозону можно настроить сценарий на превышение скорости, который уже будет управлять выходами. Как то немного кривовато, но может и сработает. Надо тестировать.

10

Включение и отключение доп оборудования в геозоне

(24/04/2019 14:54:22 отредактировано msult05)

Re: Включение и отключение доп оборудования в геозоне

Допустим, если задействовать сценарий превышение скорости, задать скорость 5км/ч и при его превышении в геозоне при событии При входе  влючаем выход 1.
Создаем вторую геозону рядом, там уже при входе при скорости больше 5км/ч отключаем выход.

Как это сделать?
Если я правильно понял сценарий превышения скорости может управлять выходами?

  • Включение и отключение доп оборудования в геозоне