1

Токовая петля с датчика

Тема: Токовая петля с датчика

Есть уже действующая система из датчика уровня Овен и некого контроллера. На выходе с датчика стандартная "токовая петля" 4-20мА. Внутри контроллера никакой аналоговой величины больше не гуляет. Надо поиметь этот сигнал терминалом мониторинга. Порекомендуйте, пожалуйста, что из терминалов умеет с токовой петлёй работать. И как врубаться в уже действующую систему? Последовательно в разрыв одного из проводов?

2

Токовая петля с датчика

(18/03/2015 20:57:27 отредактировано Sergey Chubarov)

Re: Токовая петля с датчика

BoolAB пишет:

Есть уже действующая система из датчика уровня Овен и некого контроллера. На выходе с датчика стандартная "токовая петля" 4-20мА. Внутри контроллера никакой аналоговой величины больше не гуляет. Надо поиметь этот сигнал терминалом мониторинга. Порекомендуйте, пожалуйста, что из терминалов умеет с токовой петлёй работать. И как врубаться в уже действующую систему? Последовательно в разрыв одного из проводов?

Сомневаюсь, что есть автомобильные терминалы, имеющие токовый вход - это все же из области промышленной автоматизации.
Но в простом случае не обязательно искать такой терминал, можно обойтись любым с аналоговым входом:
датчик подключен к "некому контроллеру", значит внутри этого контроллера имеется измерительный (шунтирующий) резистор, преобразующий ток в петле в напряжение на входе, которое и измеряется этим "неким контроллером". Осталось только подключить аналоговый вход терминала параллельно входу контроллера и измерять на нем напряжение.
Необходимые условия успеха:
- (самое важное) часто земля "некого контроллера" и земля датчика не связаны гальванически - у промышленных контроллеров обычно "двухконтактные" аналоговые входы без связи с землей контроллера. У терминалов же аналоговые входы обычно меряют напряжение относительно земли. Поэтому нужно подключать питание терминала так, чтобы земля у него оказалась на земле датчика, а не "некого контроллера" и следить, чтобы не замкнулись они при эксплуатации.
- высокое сопротивление аналогового входа контроллера. Но это на всякий случай - у терминалов оно  вряд ли меньше десятков, а то и сотен кОм будет, а шунтирующий резистор - сотни Ом, так что скорее всего без проблем тут.
- измеряемый терминалом диапазон напряжения на аналоговом входе должен быть больше (но лучше лишь с небольшим запасом, чтобы точность не терять), чем диапазон напряжения на входе "некого контроллера". Лучше всего измерить напряжение на входе контроллера при минимальном и максимальном показании датчика - аналоговый вход терминала должен уметь измерить это напряжение.
- сделать на Виалоне тарировку показаний на аналоговом входе в соответствии с физическими показаниями датчика.

Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru   rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716
3

Токовая петля с датчика

Re: Токовая петля с датчика

Sergey Chubarov Спасибо, как-то так и подозревал.

4

Токовая петля с датчика

Re: Токовая петля с датчика

BoolAB
Если подключать датчик на прямую к прибору, то я на ASC-6 прямо на плате между аналоговым входом 5Вольт и землей впаивал  резистор на 250 Ом. Делалось для горгаза отслеживать в реальном времени показания датчиков на подстанциях.

Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
5

Токовая петля с датчика

Re: Токовая петля с датчика

akkros пишет:

BoolAB
Если подключать датчик на прямую к прибору, то я на ASC-6 прямо на плате между аналоговым входом 5Вольт и землей впаивал  резистор на 250 Ом. Делалось для горгаза отслеживать в реальном времени показания датчиков на подстанциях.

Ага, но это только если выход токового датчика работает только на терминал и больше ни на что.
Если же он уже к какому-то контроллеру подключен, никаких резисторов больше не нужно, иначе показания датчика будут нарушены.

Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru   rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716
6

Токовая петля с датчика

Re: Токовая петля с датчика

Sergey Chubarov
Так я же написал

Sergey Chubarov пишет:

Если подключать датчик на прямую к прибору

Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
7

Токовая петля с датчика

Re: Токовая петля с датчика

akkros пишет:

Sergey Chubarov
Так я же написал

Sergey Chubarov пишет:

Если подключать датчик на прямую к прибору

Да, конечно.. -)

Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru   rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716