1

VZO15 нужно подключить к Teltonika FM4200, нужна помощь

(14/04/2014 03:53:42 отредактировано s2_ykt)

Тема: VZO15 нужно подключить к Teltonika FM4200, нужна помощь

Помогите пожалуйста подключить импульсный расходомер VZO15 к Teltonika FM4200.
Телтонику к демо серверу виалон подключили, а вот расходомер никак не можем связать с FM4200. Просто базовых знаний нету как работает импульсный расходомер. Где-то прочитали что через резистор надо подключать к DIN3 и DIN4 но как не поняли.
Задача считывать сколько топливо израсходовано и всё.

2

VZO15 нужно подключить к Teltonika FM4200, нужна помощь

Re: VZO15 нужно подключить к Teltonika FM4200, нужна помощь

19 просмотров и никто не может помочь? Может я что-то не так расписал. Поиском пользовался, не нашел.

3

VZO15 нужно подключить к Teltonika FM4200, нужна помощь

Re: VZO15 нужно подключить к Teltonika FM4200, нужна помощь

Выход с расходомера на DIN3. А вообще есть темка про FM4200 vs расходомер, так что не стесняемся пользуемся поиском smile http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=2251 .

Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.