1

Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Тема: Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Доброго времени суток.
Не могу получить показания на терминал по частотному входу. Запрограмировано всё верно.резистор подтяжки выключен, но никак не видит его. Без подключения ДУТа на входе висит 3.2в, но при подключении падает до 0.4в. Замерив сопротивление на выходе из датчика к нулю при подключенном ДУТе показало 6 кОм, при выключенном 8. Полагаю, что из-за этого и есть все мои беды. Т.к терминал должен видеть замыкание из ничего абсолютно на массу, а не 6 кОм на массу. Второго датчика проверить под рукой нет. Кстати при включенном резисторе мультиметр показывает всё четко.
Сталкивался кто-либо с такой ситуацией?
ДУТ Омникомм 20310, терминал АСЦ6 480 прошивка.
Спасайте.

2

Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Re: Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Включите подтяжку, все работает.

3

Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Re: Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Vit78 пишет:

Включите подтяжку, все работает.

Всё верно. Необходимо было подключение внешней подтяжки из датчика.
Тех поддержка ввела в заблуждение, настаивали, что терминалу она не нужна.
Спасибо.

4

Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Re: Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Купите частотомер, а то ваши вольты и килоомы ввели вас в заблуждение.

5

Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Re: Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Jman пишет:

Купите частотомер, а то ваши вольты и килоомы ввели вас в заблуждение.

Есть он на мультиметре, работает правда с внешней подтяжкой... как и терминал.

6

Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Re: Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

TransKontrol пишет:

работает правда с внешней подтяжкой... как и терминал.

Правильно, потому что выходной ключевой транзистор в таких схемах, работает как эмиттерный повторитель с выходом типа общий коллектор. Стандарт что-ль. Ставят там обычно транзистор с n-p-n структурой, т.е. на нем будет присутствовать периодически минус питания с соответсвующей частотой (частота вашего дут). В общем у ключевого транзистора один из выводов, коллектор у биполярного или сток у униполярного n-типа. А чтобы понимать "логические уровни" нам минуса недостаточно, нам нужен еще и плюс, но если мы напрямую подключим плюс к коллектору и стоку, будет бигбадабум, ну минимум дымок. Для этого нужен резистор, считаем его по закону ома. Что бы не спалить порты всяких ваших АРМов и не получить козу и тд, нам надо примерно 10 кОм = 0,0012А.

7

Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Re: Подключение 20310 к ASC6 АПК-КОМ.

Почему заявленная внутренняя поддержка 3.3в не работает  должным образом?.. Вот в чём вопрос (к разработчикам). Наверное чтобы импульсы считать (предполагаемый ответ).