case310 пишет:Значит, что-то было сделано не так. Судя по цифре, зонд короткий, не более 300 мм. Начало шкалы устанавливается при пустом зонде (это не "установка нуля", а на следующей закладке - "Установка шкалы" кнопкой "Установить текущее значение" в левой панели; конец шкалы устанавливается при полностью погружённом в топливо зонде аналогичной кнопкой в правой панели, после чего нужно нажать кнопку "Вкл. режим полной шкалы". После этого диапазон выдаваемых значений станет (0...1023) или (0...4095) в зависимости от установленной разрядности пользовательских данных. По сути процедура та же, что и с датчиками Omnicomm.Касательно ненулевых показаний при пустом зонде - это было сделано для обеспечения возможности обрезки зонда без выполнения процедуры установки нуля и актуально для предустановленных исполнений по длине. При этом номинальное начальное значение для пустого зонда составляет 156, а обрезать можно до тех пор, пока не станет нулевым (ориентировочно до -90 мм относительно исходной длины).
Видимо мне при установке полной шкалы вначале надо было сбросить настройки на заводские а потом уже делать пусто\полно?
Получается если делать установку нуля, начальное значение всегда будет начинаться с N=24, при любой обрезке?
Ситуация такая, идет установка на 80 МТЗ, по 2-а бака, дуты 770 RS2, резать будем примерно все по 25-27 см.
Как лучше сделать настройку
1. определением нуля
2. определением длинны
3. полной школой (пусто\полнр)
чтобы протарировал несколько баков в последующем не заморачиваться с тарировкой каждого, просто настраивая дуты.