26

ADM100

(06/06/2013 08:38:10 отредактировано gpsvl)

Re: ADM100

CCM пишет:

Передача данных настроена на 30секунд в движении и 32 секунды на стоянке, мы приверженцы того, что оборудование должно работать, а не спать)))

Это, конечно, понятно, но если прибор во время стоянки ТС будет отсылать сообщение раз в 10 минут, например, то за ночь (возьмем 10 часов) будет выгружено (записано в память, если нет вдруг GPRS) 60 сообщений? против Ваших - 1200 шт. А если ТС простояло на стоянке выходные, то получается 300 против 7500 шт....К тому же память прибора, по-моему, всего 30 000 точек.

з.ы. Конечно, можно говорить, что у меня трафик-безлимит, машины всегда в зоне покрытия ОпСоСов, сервер работает 24-7-360, но мне кажется - "...экономика должна быть экономной".
з.ы. з.ы. Если я вдруг заблуждаюсь, научите неопытного wink

27

ADM100

Re: ADM100

gpsvl пишет:
CCM пишет:

Передача данных настроена на 30секунд в движении и 32 секунды на стоянке, мы приверженцы того, что оборудование должно работать, а не спать)))

Это, конечно, понятно, но если прибор во время стоянки ТС будет отсылать сообщение раз в 10 минут, например, то за ночь (возьмем 10 часов) будет выгружено (записано в память, если нет вдруг GPRS) 60 сообщений? против Ваших - 1200 шт. К тому же память прибора, по-моему, всего 30 000 точек.
з.ы. Конечно, можно говорить, что у меня трафик-безлимит, машины всегда в зоне покрытия ОпСоСов, сервер работает 24-7-360, но мне кажется - "...экономика должна быть экономной".
з.ы. з.ы. Если я вдруг заблуждаюсь, научите неопытного wink

Тут вопрос не в опыте или желании потратить много трафика, просто условия работы у нас такие, что люди постоянно химичат, контенгент у нас такой с явным отсутствием желания у многих руководитеей и чем быстрее мы среагируем, тем лучше нам самим. Вот например сейчас, бульдозер на угольном разрезе, заправили, отвезли на рем базу - типа сломался, вскрыли гофру, вырезали провода от питания и слили салярку, а гофру подвернули типа и не видно, потому и бесимся с жиру))

С уважением,
Платонов Максим
Sпутниковые Sистемы Мониторинга
http:// www.ssm.kz
28

ADM100

Re: ADM100

Извиняюсь за оффтоп, но против лома нет приема, если ДУТ обесточен, то...."тады ой", а плюс-минус 600 сек не спасут от "химического контенгента"

29

ADM100

Re: ADM100

gpsvl пишет:

Извиняюсь за оффтоп, но против лома нет приема, если ДУТ обесточен, то...."тады ой", а плюс-минус 600 сек не спасут от "химического контенгента"

ОООООО, вот тут Вы не правы)))) немного заинтригуем, все интересности в ближайшее время)))

С уважением,
Платонов Максим
Sпутниковые Sистемы Мониторинга
http:// www.ssm.kz
30

ADM100

Re: ADM100

Начали тест ADM100.
Сразу вопрос - запрос баланса SIM отсутствует в сообщениях?
Так же не совсем понятно - как настроить на Виалоне датчик зажигания. Ситуация такая: зажигание подключаем на 2 аналоговый вход, интерпретируем его в дискретный, настраиваем диапазоны логических 1 и 0. Согласно РЭ, при возникновении события, должен передаваться внеочередной пакет на сервер. т.е. зажигание включили - ключик загорелся и наоборот. Блок настроен на передачу данных на стоянке раз в 10 мин, так вот на стоянке ключик загорается (гаснет) только по истечению очередного периода м/д сообщениями.  Что не так делаем?

31

ADM100

Re: ADM100

Здравствуйте
gpsvl
Запрос баланса отсутствует.
По поводу датчика зажигания. Думаю здесь не вопрос в особенности использования данного прибора. А вопрос во времени деактивации сработки датчика. То есть если прибор прислал сообщение сработки зажигании и программа ждёт отмены ввиде отключения датчика. Думаю у Виалона есть некое время деактивации сработки датчика, но в документации я этой настройки так и не нашёл.

ООО "ГЛОНАССсофт"
www.glonasssoft.ru
32

ADM100

(18/06/2013 13:07:04 отредактировано 4el)

Re: ADM100

Проверил работу внеочередной отправки сообщений. Всё отрабатывает штатно. Даже не только изменение состояния дискретного датчика влечёт внеочередную отправку сообщения, но и изменение какого-либо из состояний.
Можно с результатами тестирования ознакомится по ссылке. Тест проводился на прошивке 0x0A. Период сообщений во время остановки - 5 минут.

ADM100 внеочередная отправка.xlsx

ООО "ГЛОНАССсофт"
www.glonasssoft.ru
33

ADM100

Re: ADM100

Тестируем ADM100, по трекам вопросов никаких! (Прибор установлен вертикально, за бардачком, под передней панелью, со стороны пассажира в Toyota Fielder)
ADM100
Испытуемые блоки прошили 0x0A. Но опять же возвращаюсь к "зажиганию". Уважаемый 4el , большое спасибо за оперативность, но по результатам Вашего теста мне почему-то не совсем видно внеочередную отправку сообщений.
У нас получается следующая картина:
1. На авто - включил зажигание, поехал, остановился, заглушил - на Виалоне практически онлайн, задержка порядка 30 сек.
2. На стенде (как и на стоящей машине) - Зажигание выключено...включаем/выключаем с периодами от 0,5 до 3-х мин. Ноль эмоций, пока не выйдет период отправки сообщений на стоянке. т.е. если, например, через пару минут после последнего сообщения на стоянке будет включено зажигание и выключено до истечения периода формирования нового сообщения, факт включения зафиксирован не будет.

Это все конечно не критично, но возникает вопрос, как будет вести себя ДУТ, вернее сам контроль топлива если какие-то события будут происходить на стоянке, в перерывах между сообщениями ?

34

ADM100

Re: ADM100

gpsvl
напишите на support@neomatica.ru набор команд, какой даете для настройки

ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
35

ADM100

Re: ADM100

Neomatica пишет:

gpsvl
напишите на support@neomatica.ru набор команд, какой даете для настройки

отправил...

36

ADM100

(18/06/2013 18:12:12 отредактировано Neomatica)

Re: ADM100

gpsvl пишет:
Neomatica пишет:

gpsvl
напишите на support@neomatica.ru набор команд, какой даете для настройки

отправил...

ответили...

ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
37

ADM100

Re: ADM100

Neomatica пишет:

ответили...

Спасибо техподдержке ООО "Неоматика", все заработало!!! Оказывается я настройки не до конца все сделал wink

38

ADM100

(20/06/2013 17:06:53 отредактировано gpsvl)

Re: ADM100

gpsvl пишет:

Спасибо техподдержке ООО "Неоматика", все заработало!!! Оказывается я настройки не до конца все сделал wink

1. Как оказалось на самом деле, не все так просто, дело в том, что блок был без питания, и как только его включили, он нормально "отрабатывает", но после того как ADM100 "отстоялся" все вернулось в прежнее русло, т.е. подача на ан.вход питания "ign" не влечет внеочередного сообщения.
2. Еще вот такая проблема вылезла:
авто ночевало в точке А. Примерно в 04:00 закончились деньги на SIM карте, т.е. GPRS отвалился. С 07.30 до 10.00 ADM100 путешествовал примерно 40 км и оказался в точке B, там стоял около 5 часов, потом промчался около 25 км и вернулся в точку С, спустя час махнул в точку D, естественно по дорогам, и  вернулся в точку А примерно в 20:30.
В 21.30 возобновилась GPRS сессия после пополнения баланса, объект появился на связи, НО в точке D. Причем сообщения были вполне адекватными (по-времени, спутникам и т.п.), кроме местоположения. В 23:36 после Reloading-а объект оказался там где он и стоит в точке A.
Вот трек из отчета:
AB≈BD≈8км (по дорогам) ВС≈200 м
ADM100

что это было?

39

ADM100

Re: ADM100

Разобрался... дело было в настройках режима Static navigation.

40

ADM100

Re: ADM100

gpsvl пишет:

Согласно РЭ, при возникновении события, должен передаваться внеочередной пакет на сервер. т.е. зажигание включили - ключик загорелся и наоборот. Блок настроен на передачу данных на стоянке раз в 10 мин, так вот на стоянке ключик загорается (гаснет) только по истечению очередного периода м/д сообщениями.

Вот нашел время поделиться, как я победил данный трабл...
Есть такая команда SERIAL X (X=1 - отправлять данные на сервер в порядке времени. X=0 - отправлять данные в порядке актуальности (значение по умолчанию). Оказывается Умолчание было как раз наоборот sad
После команды SERIAL 0, все заработало как надо wink

41

ADM100

(31/07/2013 17:51:26 отредактировано gpsvl)

Re: ADM100

Что-то не могу победить один ADM100.
Все терминалы настраиваю на период отправки сообщений минимум 30 сек - в движении, 600 сек - на стоянке...
А вот один шлет сообщения на стоянке каждые 5 мин. Отсылал команды и SMS и GPRS... никак sad
вот сообщения:

gpsvl пишет:

00:37:03 pwr_int=0.637,pwr_ext=12.630,hdop=0.9. sats_glonass=6,sats_gps=7,I/0=1400/0
00:37:07 pwr_int=0.632,pwr_ext=12.642,hdop=0.9. sats_glonass=6,sats_gps=7,I/0=1000/0
00:42:19 pwr_int=0.638,pwr_ext=12.642,hdop=1.2, sats_glonass=4,sats_gps=6,I/0=1400/0
00:42:23 pwr_int=0.627,pwr_ext=12.572,hdop=1.1, sats_glonass=4,sats_gps=7,I/0=1000/0
00:47:38 pwr_int=0.643,pwr_ext=12.642,hdop=1, sats_glonass=6,sats_gps=7,I/0=1400/0
00:47:42 pwr_int=0.644.pwr_ext=12.595,hdop=1, sats_glonass=6,sats_gps=7,I/0=1000/0
00:50:15 text=PERIOD min=30 max=600
00:55:19 pwr_int=0.665,pwr_ext=12.642,hdop=0.7,sats_glonass=6,sats_gps=9,I/0=1400/0
00:55:23 pwr_int=0.661,pwr_ext=12.630,hdop=0.8,sats_glonass=5,sats_gps=9,I/0=1000/0
01:00:39 pwr_int=0.668,pwr_ext=12.642,hdop=0.9.sats_glonass=3,sats_gps=9,I/0=1400/0
01:00:44 pwr_int=0.671,pwr_ext=12.642,hdop=0.9.sats_glonass=4,sats_gps=9,I/0=1000/0

И почему сообщения двойные?

42

ADM100

Re: ADM100

сообщения разные - менялся статус. напишите в техподдержку, разберемся.

ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
43

ADM100

Re: ADM100

если кому то в Украине интересны трекеры на тест или постоянно - обращайтесь, держим на складе.
Отличный трекер по отличной цене, для меня очень важно что работает отлично с цифровым ДУТом по RS 485

44

ADM100

Re: ADM100

Компании ГЛОНАССсофт, Неоматика совместно с  компанией Эскорт с 24.09.2013 по 15.10.2013 проводят акцию:
ADM100

ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
45

ADM100

(02/10/2013 16:55:28 отредактировано Neomatica)

Re: ADM100

Компания ГЛОНАССсофт, Неоматика предлагает серийно производимые терминалы со встроенными антеннами ADM100 и ADM300 с дополнительно установленным SIM-чипом Билайн. Таким образом, терминалы, не теряя своей функциональности, при той же цене приобрели ряд преимуществ: возможность работы с двумя SIM-картами, простой контроль и учет расходов, повышенную надежность и эксплуатационные характеристики. А благодаря промо трафику для начала работы необходимо только внешнее питание.
ADM100

ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
46

ADM100

Re: ADM100

Акб нет ? Возможность поставить ?

47

ADM100

Re: ADM100

elis505 пишет:

Акб нет ? Возможность поставить ?

в ADM300 есть акум, 100 урезанный вариант 300

Added after    1 minuts  29 seconds:

CCM пишет:
gpsvl пишет:

Извиняюсь за оффтоп, но против лома нет приема, если ДУТ обесточен, то...."тады ой", а плюс-минус 600 сек не спасут от "химического контенгента"

ОООООО, вот тут Вы не правы)))) немного заинтригуем, все интересности в ближайшее время)))

кстати мне интересно что Вы придумали ! можно в личку или по телефону пообщаться ?

48

ADM100

(05/11/2013 14:45:44 отредактировано gpsvl)

Re: ADM100

Найди 5 отличий wink
ADM100
ADM100 - это не допаянный ADM300 (нет АКБ, нет вх/вых микрофон-динамик, нет акселерометра, нет держателя для microSD)

49

ADM100

Re: ADM100

Просьба, сделайте фото такие же только с обратной стороны платы!!!

Системы мониторинга транспорта, системы оповещения населения ГО и ЧС, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.
50

ADM100

Re: ADM100

opl пишет:

Просьба, сделайте фото такие же только с обратной стороны платы!!!

ADM100