Тема: Отчет по выходу температуры за границы нормы
Есть температурный датчик.
Необходимо вывести в отчет только те интервалы где температура находится за границами нормы.
Причем контроль необходимо вести только в движении.
Как это сделать?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Есть температурный датчик.
Необходимо вывести в отчет только те интервалы где температура находится за границами нормы.
Причем контроль необходимо вести только в движении.
Как это сделать?
Попробуйте создать датчик, который включен только когда температура превышает допустимую, и фильтровать по этому датчику таблицу поездок
Спасибо, получилось.
Вопрос вдогонку.
Есть три состояния - переохлажден, норма, перегрет.
Если я правильно понял - в отчет можно вывести информацию о статусе, изменение которого управляется уведомлением.
Для оперирования тремя статусами необходимо настроить три уведомления с действием "Зарегистрировать статус объекта"?
Если "да", то как лучше указать в настройках уведомления - "При изменении состояния" или "Для всех сообщений"?
Для оперирования тремя статусами необходимо настроить три уведомления с действием "Зарегистрировать статус объекта"?
Уведомление срабатывает по одному конкретному событию. У Вас три интервала, три события, три статуса - значит три уведомления.
Если "да", то как лучше указать в настройках уведомления - "При изменении состояния" или "Для всех сообщений"?
В общем случае при изменении состояния, т.е. когда значение параметра "перепрыгнуло" в другой интервал.