Тема: Настройка Teltonika 4200, датчика топлива дрт и vzo
Кто использует тельтонику 4200 + датчики топлива дрт или vzo вопрос какие датчики создаете в программе и все ли нормально работает.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Кто использует тельтонику 4200 + датчики топлива дрт или vzo вопрос какие датчики создаете в программе и все ли нормально работает.
Нормально все работает, на некоторых автомобилях даже ставили проточный датчик + УЗИ датчик.
Если есть конкретные вопросы - обращайтесь.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.teksus.ru
Коллеги! Подключал ли кто-нибудь ДУТ с аналоговым выходом к 0-10 В входу FM4200? Нет ли каких-либо подводных камней, тонкостей?
Спасибо!
АЛ
Коллеги! Подключал ли кто-нибудь ДУТ с аналоговым выходом к 0-10 В входу FM4200? Нет ли каких-либо подводных камней, тонкостей?
Спасибо!
АЛ
В глобальных параметрах рекомендуется для того аналогового входа, куда будет "вешаться" ДУТ, установить диапазон 0..10 В. Тогда точность будет приемлемая.
Коллеги, прошу помочь разобраться со следующим вопросом.
Есть связка: FM4100 + ДРТ 77 (Технотон) + WialonB3 Pro (1101) - необходимо настроить контроль топлива на Wialone от импульсного датчика расхода топлива.
Распишу всю последовательность действий, которые делали, может где-то косяк.
Выяснили, что ДРТ 77 - дифференциальный датчик, поэтому он выдает по одному проводу импульсы, равные расходу топлива, которые прописаны в паспорте.
Выход с ДРТ 77 подключаем на цифровой вход Din3 в Телтонике, и при этом включаем в настройках fuel control.
Теперь на сервер приходит в сообщениях периодически значение:
counter1=0, I/O=5/0
counter1=0, I/O=1/0
counter1=1, I/O=1/0
counter1=0, I/O=1/0
- представлены последовательные сообщения во время движения.
На Din1 подключено зажигание.
Как я понимаю, то counter1 - срабатывает цифровой вход Din3 - ДРТ выдает импульс.
I/O=1/0 - включено зажигание, это понятно.
I/O=5/0 - здесь я теряюсь... может монтажники включили Din4 и он каким-то боком срабатывает (если это оно...)
Теперь переходим к Wialon-у
В настройках авто создаем: Импульсный датчик расхода топлива с параметром counter1.
В таблице расчетов задаем строчку с параметрами: X=0, a=1/[значение из паспорта], b=0. И все
В настройках авто Расход топлива ставим:
[галочку] Импульсные датчики расхода топлива
Максимум импульсов: ? - ставил и 0 и 1, значения не изменяются, как только ставлю больше - меняются.
Пропускать начальные нулевые значения: - нужна ли тут галочку или нет - не знаю...
В отчета смотрим строчки:
"Потрачено по ДИРТ"
"Ср. расход по ДИРТ"
"Потрачено по ДИРТ в поездках"
Тут получается бред... Слишком завышены показания.
Пытаюсь играться с параметрами.
Если меняю значение коэффициента b в настройках датчика - значения в отчетах никак не меняются. Если меняю "Максимум импульсов:" в настройках Расхода топлива - значения по расходу кратно растут.
Подскажите, плз, где косяки или как надо правильно делать, а то уже с ума потихоньку начинаем сходить
нужно создать ДМРТ, x- 0, a - 0.0078, b - 0
если не получиться дай доступ к обекту
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Din3 надо поставить - монитор
На какой двигатель поставили ? ДРТ 77 не всем подходит Я помучился но в принципе разобрались лекарство известно
По настройке Телтоники:
DIN3 нужно выключить (Disable), Fuel Counter включить со следующими параметрами: low,0,0,monitoring,1
После этого, если Ваш ДРТ 77 подключен корректно, то в значениях counter1 можно будет увидеть цифры отличные от 0.
Если ДРТ стоит на импортном двигатели то за счет мощной обратки вы не увидете точных данных поэтому надо тарировать самому
Если ДРТ стоит на импортном двигатели то за счет мощной обратки вы не увидете точных данных поэтому надо тарировать самому
На RenaultPremium стоит ДРТ 7.7 и DUT-E. Расход по ДРТ почти в два раза меньше, чем по ДУТ. Видимо проблема в том, что Вы описали выше. Кстати, расход по CAN парадоксальным образом почти совпадает с ДРТ. Но реальный расход все таки по ДУТ.
А можете описать метод тарировки ДРТ на импортном движке? Можно в другой ветке. Ведь параметры "обратки" очень сильно зависят от нагрузки.
ДРТ77 вычитает импульсы формируемые по обратке из прямоточных импульсов. Разница (расход) выдается на выход.
Заниженный расход свидетельствует о том, что обратных импульсов больше чем нужно.
На некоторых двигателях встречается проблема вспенивания топлива в обратной магистрали, в результате чего обратная камера датчика считает лишний объем (топливо+пузырьки вохдуха). Разность импульсов в итоге меньше. Проверить можно визуально, установив с прозрачными трубками, и в целом по характеру работы индикаторов на корпусе датчика - должны мигать равномерно, обратный реже чем прямой.
п.с. насколько мощный двигатель? не превышает ли подача 200л/ч?
В новой теме отпишусь. Это к телтонике не относится.
вспенивание в основном на американцах а лучше дрт77 ставить камаз маз
По настройке Телтоники:
DIN3 нужно выключить (Disable), Fuel Counter включить со следующими параметрами: low,0,0,monitoring,1
После этого, если Ваш ДРТ 77 подключен корректно, то в значениях counter1 можно будет увидеть цифры отличные от 0.
Цифры отличные от 0. По идее должно что-то показывать в отчетах.
Машина Volkswagen T4.
Вроде все более менее прояснилось и в отчетах можно наблюдать что-то вменяемое. Остальное тонкости, то уже думаю по ходу разберемся.
Volkswagen T4 - с такими машинами ДРТ 77 должен нормаль работать или как?
вспенивание в основном на американцах а лучше дрт77 ставить камаз маз
На мазы и камазы с отечественными движками нормально ставятся прямоточные расходомеры по схемам с закольцовкой обратки - дешевле и точнее чем дифф измерение
Volkswagen T4 - с такими машинами ДРТ 77 должен нормаль работать или как?
Вообще 77ой конечно для техники посерьезнее. Номинальным для него считается поток 100л/ч в подающей магистрали.
На смену и в дополнение к ДРТ 77 в скором времени выйдет линейка дифференциальных расходомеров DFM D. Планируются DFM 100D, 250D, 400D. Число в индексе модели - верхнее ограничение по диапазону измерения.
Нормально все работает, на некоторых автомобилях даже ставили проточный датчик + УЗИ датчик.
Если есть конкретные вопросы - обращайтесь.С уважением, Вадим Погорелый.
www.teksus.ru
Есть конкретные вопросы
1) Настраивали ли вы DFM 90AP c Teltonika FM4200? (КамАЗ 2011 года, НЕ Bosh)
2) Настраивали ли вы DFM 250D c Teltonika FM4200? (КамАЗ 2011 года, НЕ Bosh)
3) Настраивали ли вы VZO-8 c Teltonika FM4200? (КамАЗ 2011 года, НЕ Bosh)
как успехи? очень хотелось бы помощи по данному вопросу... Первый раз настраиваем такие датчики.
vpogorely пишет:Нормально все работает, на некоторых автомобилях даже ставили проточный датчик + УЗИ датчик.
Если есть конкретные вопросы - обращайтесь.С уважением, Вадим Погорелый.
www.teksus.ruЕсть конкретные вопросы
1) Настраивали ли вы DFM 90AP c Teltonika FM4200? (КамАЗ 2011 года, НЕ Bosh)
2) Настраивали ли вы DFM 250D c Teltonika FM4200? (КамАЗ 2011 года, НЕ Bosh)
3) Настраивали ли вы VZO-8 c Teltonika FM4200? (КамАЗ 2011 года, НЕ Bosh)как успехи? очень хотелось бы помощи по данному вопросу... Первый раз настраиваем такие датчики.
Мы ставим проточные датчики на дизельные электростанции (Perkins, IVECO и другие, мощностью от 30 до 200 кВт), DFM90 и DFM250 работают на них отлично.
Данные электростанции установлены на грузовых автомобилях и используются в качестве подачи электричества на съемочные площадки (для киносъемок). На каждом грузовике установлены: 1 FM4200+2хDFM90 или 1хDFM250 на электростанцию+УЗИ датчик уровня топлива на бак "ходовой" части авто, на DIN1 ставим зажигание авто, на DIN2 - зажигание электростанции...
На "ходовую" автомобилей проточные датчики не ставим - из-за низкой, но существующей вероятности в случае форс-мажора невозможности завести двигатель (Знаю, что крыльчатка датчика не может остановиться так, чтобы топливопровод был полностью перекрыт и пр...). Просто на севере и в средней полосе России в сильные морозы от этого может зависеть жизнь водителя. Не готов за это нести ответственность. Правда, в случае остановки подачи электричества на съемочную площадку убытки могут составлять от 10 000 долларов в час, но, слава Богу, у нас таких случаев еще не было...
Добрый день.
хотел уточнить: Свойства объекта -->Основные параметры датчиков --> Степень фильтраций из каких параметров ставится значения?
Спасибо за внимания
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … rs/props?s[]=степень&s[]=фильтрации
Переопределить степень фильтрации
Это свойство есть только у датчиков уровня топлива. Степень фильтрации обычно указывается в свойствах объекта на вкладке «Расход топлива», однако в некоторых случаях бывает необходимо выставить этот параметр для каждого датчика уровня топлива индивидуально. Это и возможно сделать в данном поле.
Далее необходимо настроить таблицу перерасчета значений для созданного датчика, что особенно актуально для аналоговых устройств. Далеко не всегда датчик присылает готовое значение, которое можно поместить в отчет и которое будет понятно конечному пользователю. Если оборудованием не предусмотрена возможность внутреннего преобразования значений, это можно сделать при помощи таблицы расчета или мастера таблицы расчета.
vpogorely
Установлен 42 с аналоговыми. Тарировку на каждый 20 литров отмерили, далее вбили его в мастер таблицу расчета. ДУТ (исп. в отчетах) и "заменять ошибочные значения рассчитанными математически" галочка стоит.
Теперь пример, сделал степень фильтраций 38 показывает 13 марта /нач. уровень 246л / слито 16.70л /
на 37 показывает 12 марта /нач. уровень 206л / слито 44.81л /
13 марта / нач.уровень 246л / слито 16.70л /
Из за 1 степени появился слив задним числом . Приходится индивидуально вбивать, по умолчанию все ошибочно.
Просветиться бы по степени фильтраций
vpogorely
Установлен 42 с аналоговыми. Тарировку на каждый 20 литров отмерили, далее вбили его в мастер таблицу расчета. ДУТ (исп. в отчетах) и "заменять ошибочные значения рассчитанными математически" галочка стоит.
Теперь пример, сделал степень фильтраций 38 показывает 13 марта /нач. уровень 246л / слито 16.70л /
на 37 показывает 12 марта /нач. уровень 206л / слито 44.81л /
13 марта / нач.уровень 246л / слито 16.70л /
Из за 1 степени появился слив задним числом . Приходится индивидуально вбивать, по умолчанию все ошибочно.
Просветиться бы по степени фильтраций
Есть параметр - не учитывать фильтрацию при сливах и заправках. И поиск заправок только при остановках. Мы всегда эти оба пункта активируем.