Тема: Вход с обнулением
Здравствуйте! Есть датчик ДРТ. Он подключен к входу который считает до 1023 единиц и потом обнуляется.
Какой можно создать датчик в настройках юнита для такого случая?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Здравствуйте! Есть датчик ДРТ. Он подключен к входу который считает до 1023 единиц и потом обнуляется.
Какой можно создать датчик в настройках юнита для такого случая?
Скиньте в личку экспортированные сообщения от объекта. Настрою, и вышлю вам конфиг.
А можете описать систему настройки? Каунтер идет в поле под названием adc3. доходит до 1023 в течени какого-либо периуда времени и следующее измененное значение уже будет 0.
А этот параметр приходит в каждом сообщении?
По простому можно датчиком импульсного расхода топлива, выставить в максимуме импульсов 1024.
Вот пример по параметру из сообщений:
1. adc3=1001
2. adc3=1001
...
21. adc3=1022
22. adc3=11
...
Это импульсы с ДРТ. Т.е. в среднем 200 имульсов на литр.
Настройка расхода топлива и датчика:
http://www.filehosting.org/file/details/393140/test.wlp
Спасибо, получилось)
Правда, разница в 5 литров между моментальным и имульсными датчиками:
Моментальный: 1497.21 литров
Имульсный: 1502.41 литров
Может это из-за того что когда переваливает счетчик порог 1023 он не посылает сразу сообщение, а шлет в след сообщение уже значение из нового цикла, например 12? И Виалон при этом считывает сообщение с последнего цикла, например 997.