Тема: Уведомление на установление цифрового входа в 1
Уведомление настроено на установление цифрового входа в 1цу.
Если на входе появляется и исчезает напряжение в пределах одной секунды, то уведомление не срабатывает.
Я собственно когда то уже поднимал вопрос. И мне разъяснили как происходит хранение сообщений в базе данных если они время сообщений одинаковое. Они хранятся в алфавитном порядке, а не в порядке получения, это при том, что TCP протокол 100% гарантирует правильный порядок поступления информации.
Мало того, что состояния входов в текущий момент отображаются некорректно из за этого, но еще и уведомления не срабатывают, а это я считаю - еще более серьезный баг.