Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

Тема: Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

Доброе время суток. Вопрос такой:
    Есть прилада такая - УСС называется (Устройство Съёма Сигнала). Устанавливается в штатный механический счётчик (ППО) расхода топлива на топливозаправщике. Так вот, это УСС преобразует обороты вала мех. счётчика ППО в импульсы для учёта кол-ва топлива слитого через "пистолет" заправщика. Подключил его к FM4200, в Wialon сделал датчик, настроил его вроде, однако проблема в том, что расход топлива не суммируется, а берётся какое-то моментальное значение - 3,2л; 2,3л; 5,5л. вместо 3,2л; 5,5л; 11л. (3,2 + 2,3 + 5,5). Третий день мучаюсь, что-то туплю уже видать...
Настраивал так:
В FM4200 конфигуратором (Ver.1.5.0.20) открыл I/O 16:Fuel counter.
Priority: low
High level: 12 (по паспорту от УСС импульс 12v)
Low level: 0
General event: Monitoring
Average constant: 0 (кстати что это?)
Подсоединил устройство на DIN3.
Дальше в свойствах объекта в Wialon создал датчик - Импульсный датчик расхода топлива (параметр counter1), мастером сгенерировал таблицу рассчёта (руководствуясь количеством импульсов на единицу объёма по паспорту УСС) получилось так:
  X     a         b
   0     0,004   0
  250  0,004   0

Продолжить предыдущий отрезок - галочка стоит. На графике получилась линейная зависимость.
Потом Свойства объекта/Расход топлива/Импульсный датчик расхода топлива - установил галочку. Параметр Максимум импульсов = 0.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
С уважением.

2

Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

Re: Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

Постате его как "Датчик абсолютного расхода топлива"

Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
3

Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

(12/12/2011 15:15:31 отредактировано teran)

Re: Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

OlegLitvinenko пишет:

Постате его как "Датчик абсолютного расхода топлива"

Поставил - тоже-самое (ещё пробовал ставить "Счётчик") - без изменений... В чём ещё может быть дело?

Сейчас создал ещё один датчик (один - Импульсный, другой Абсолютного расхода ) с параметром counter1, в обоих случаях показания одинаковые в сообщениях приходят... Может что-то с таблицей не так?

4

Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

Re: Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

Если импульс равен 0,005л в таблице, пишем вход - 200(имп), выход 1(л). Добавить. второй ввод: 400(имп), выход 2(л). Добавить. Сгенерировать таблицу.
Максимум импульсов поставте 99999999, или столько скалько максимально моджет измерить ваш терминал (иногда это 65535)

Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
5

Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

Re: Расход топлива со щтатного счётчика топливозаправщика посредством УСС.

У УСС два выхода, надеюсь вы один использовали?
Создайте датчик счетчик.
В таблицу забейте:
10 1
20 2
30 3
гляньте что получилось, в отчете добавьте таблицу датчики счетчиков.
Да можно еще ограничить лишние сообщения при езде, топливо в шлангах болтается усс считает, тоесть в таблицу добавьте например 9 0

TSControl.