Тема: Два расходомера на основной поток и расходку
Добрый день коллеги
Вопрос в следующем:
Имеем движек к которому подключен расходомер DFM500 и на обратку поставлен расходомер DFM250
Логично что завел два произвольных датчика, в которых указал значение коэффициентов данных датчиков
И создал третий датчк где из основного потока вычитаю обратку.
Однако. Если завести 2 этих датчка как датчики расхода топлива то основной поток выдает за 10 часов работы 1600л, а второй 250 литров. И логично что разница должна быть около 1350л.
Но при вводе формулы выдает 996 литров.
Формулы пробовал вводить вручную где количество импульсов перемножал на коэффициент и вычитал, значение все равно такое же.
Где может быть подвох или считает все корректно?