1

Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon

Тема: Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon

Коллеги, добрый день!

Ситуация: отправляю запрос к WIALON:

hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?sid=09553244fe34b6d35edf6aa3d4826cda&svc=unit/update_sensor&params={"itemId":"21786154","id":"0","callMode":"create","n":"Объем бункера %","t":"custom","d":"Описание","m":"Вкл/Выкл","p":"[0%]+[50%]+[100%]","f":"64","c":"{\"act\":1,\"appear_in_popup\":true,\"ci\":{},\"cm\":1,\"mu\":\"0\",\"pos\":4,\"show_time\":false,\"text_params\":0,\"timeout\":0,\"uct\":0,\"unbound_code\":\"\",\"validate_driver_unbound\":0}","vt":"0","vs":"1",tbl:[]}

Получаю ошибку error 4 (неверные параметры).

При помощи отладки понял, что WIALONу не нравится:

1) Наименование: Если убрать символ %, то все корректно отрабатывает
2) Параметр: Если отправить строку без [] то тоже все нормально.

Вопрос: это специальные какие - то ограничения со стороны WIALON или как - то можно обойти эту проблему? Спасибо.

2

Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon

Re: Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon

Добрый

Это не виалон такой, url так работает... Почитать можно, например, по ссылке
https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.ASP или загуглите URL encoding

3

Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon

Re: Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon

shmi пишет:

Добрый

Это не виалон такой, url так работает... Почитать можно, например, по ссылке
https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.ASP или загуглите URL encoding

Доброе утро! Спасибо огромное, помогло. Тему можно закрывать.