Тема: BI 520L: зажигание по заданному диапазону напряжений
Добрый день.
Как настроить BI 520L что бы зажигание срабатовало по заданному диапазону напряжений? Это вообще возможно сделать на самом трекере или силами виалон?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Добрый день.
Как настроить BI 520L что бы зажигание срабатовало по заданному диапазону напряжений? Это вообще возможно сделать на самом трекере или силами виалон?
Здравствуйте,
Как настроить BI 520L что бы зажигание срабатовало по заданному диапазону напряжений? Это вообще возможно сделать на самом трекере или силами виалон?
Если я правильно вас понял, вы хотите, чтобы зажигание считалось включённым при указанном интервале напряжения (например, при значении выше 24, но менее 33).
В таком случае вы можете использовать следующую инструкцию:
1. Создайте датчик с типом "Датчик зажигания".
2. В строке "Параметр" укажите тот параметр из сообщений, который содержит значение напряжения.
3. В таблице расчёта укажите следующие строчки:
X = 0; a = 0; b = 0
X = 24; a = 0; b = 1
X = 33; a = 0; b = 0