1

Уведомление - период контроля 72 часа

Тема: Уведомление - период контроля 72 часа

Здравствуйте!

Прошу помощи.

Стоит задача контролировать состояние цифрового датчика по условию: если в течении 72 часов статус не изменился - срабатывает уведомление.

Согласно документации "Минимальная продолжительность тревожного состояния" составляет 24 часа, и при попытке ввести значение выше разрешенного - Веб интерфейс не позволяет создать уведомление.

Скажите пожалуйста, если уведомление создам через SDK с параметром "минимальная продолжительность тревожного состояния (секунд)"  "mast":259200 (72 часа) - уведомление будет работать?

Возможно есть другой способ?

С уважением,
Алексей

2

Уведомление - период контроля 72 часа

Re: Уведомление - период контроля 72 часа

Не будет оно работать. При этом предельное время ограничено 24 часами, поскольку иначе у Виалон сбоит блок уведомлений и тормозят прочие обработки.

Так-что 72 часа силами системы не представляется возможным. У себя длительные уведомления я сделал через логику самого прибора и отправку статуса по таймеру.

3

Уведомление - период контроля 72 часа

Re: Уведомление - период контроля 72 часа

SanderAMC пишет:

Не будет оно работать. При этом предельное время ограничено 24 часами, поскольку иначе у Виалон сбоит блок уведомлений и тормозят прочие обработки.

Так-что 72 часа силами системы не представляется возможным. У себя длительные уведомления я сделал через логику самого прибора и отправку статуса по таймеру.

Можно еще использовать тип уведомления "Простой". В параметрах можно указывать максимальное время простоя составляет 98 часов 59 минут где дополнительно может быть включен контроль значения датчика, тогда уведомление сработает только в случае соблюдения обоих условий.
Но при тестировании на 72 часах оно не сработало.

4

Уведомление - период контроля 72 часа

Re: Уведомление - период контроля 72 часа

"Простой" ограничен 48 часами, по той-же причине.