znayugde пишет:support_escort пишет:Коллеги, доброго дня.
Смысл установки датчика в том, что контролируется наполняемость и выгрузка всей высоты бункера. Штатные сигнализаторы позволяют контролировать лишь достижение 80% и 100% заполненности, при этом имея ряд проблем. Зачастую сигнализаторы "залипают", или механизаторы умышленно меняют местами их, чтоб при неполном бункере срабатывал сигнализатор 100%.
Кроме того, датчик ДБ-2 используется для контроля бункера до 80%. Встречали немало случаев, когда механизатор собрав полный бункер, выгружал чуть менее половины, а остальной объем оставлял, чтоб либо в следующий рейс заполнить 100% быстрее, либо чтоб выгрузить "налево".
Мы производим этот датчик уже почти 10 лет. Говоря о погрешности подсчета объема, нами и нашими партнерами эмпирическим путем выявлено, что в среднем примерно каждый 10-й бункер заполняется не на 100%. Поэтому можно суммировать количество рейсов (или "горок" на графике) и умножать на объем бункера (например, 9000 куб.м)и получать цифру, точность которой около 90%.
И как в итоге настроить, как сделать график? подскажите пожалуйста.
Добрый день!
График строится как и для топливного датчика. Только лучше наверное будет создать его как "Произвольный датчик".
По поводу автоматизации подсчета кол-ва в отчетах консультировались с тех.поддержкой Gurtam. Ответ от них следующий:
"Непосредственно количество пиков графика автоматизированно посчитать не получится (т.к. значения пиков всегда разнятся), однако можно попробовать создать уведомление, которое будет срабатывать при превышении определенного значения параметра.
Например, пики графика всегда достигаются после превышения значения в 140
Таким образом уведомление будет срабатывать при превышении значения 140 в датчике.
Затем уведомление будет регистрировать события, а их количество можно будет вывести в таблице с типом "События" в колонке "Кол-во".
Для того, чтобы реализовать данный алгоритм, необходимо:
1) Создать уведомление с типом "Значение датчика". -- https://docs.wialon.com/ru/hosting/user … e_datchika
2) Задать диапазон значений датчика при котором сработает уведомление от 140 до например 310.
3) Выбрать способ действия "Зарегистрировать событие в истории объекта". -- https://docs.wialon.com/ru/hosting/user … rii_obekta
4) Задать параметры уведомления, для исключения ложных срабатываний уведомления. -- https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/notify/params
5) Создать отчет с таблицей "События" , и выбрать колонку "Кол-во". -- https://docs.wialon.com/ru/hosting/user … les/events
Обратите внимание, что при использовании данного способа, будут регистрироваться только новые события.
Также есть другой способ, при котором можно будет увидеть количество превышений значения параметра за прошедший интервал.
Для этого необходимо:
1) Создать произвольный цифровой датчик с параметром как и у вашего датчика ДБ-2 в свойствах объекта на вкладке "Датчики". -- https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … sors/types
2) Задать таблицу расчета, при которой датчик будет включен при значениях параметра больше 140. -- https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … nsors/calc
3) Создать отчет с таблицей "Цифровые датчики" и выбрать колонку "Кол-во включений". -- https://docs.wialon.com/ru/hosting/user … es/digital
4) Задать фильтрацию интервалов по маске датчика в настройках таблицы. -- https://docs.wialon.com/ru/hosting/user … filtration
Таким образом вы получите отчет, в котором будет отображаться количество включений датчика, который включится только при превышении значения 140."
Служба технической поддержки «Эскорт».