Тема: мониторинг термодатчика
Добрый день, такая проблема, у клиента развозка мороженого, хочет мониторить температуру в кунге, можно ли подцепится к штатному термодатчику в кунге? в каком формате будут приходить данные? заранее спасибо
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Добрый день, такая проблема, у клиента развозка мороженого, хочет мониторить температуру в кунге, можно ли подцепится к штатному термодатчику в кунге? в каком формате будут приходить данные? заранее спасибо
Штатные датчики не обеспечат должного контроля, нужно ставить допоборудование в разных частях термокунга, на разных уровнях, тогда будут приходить достоверные сведения о температурном режиме (если такая задача ставиться заказчиком), а плюс минус по больнице покажет и штатник.
Протянуть в самую теплую точку 1-wire датчик, будет нормально понятно что не растаяли продукт по его данным.
Ставим автосенсоровский 1-wire, крепление к потолку возле двери, открывающейся первой. Иногда ставим второй в глубине будки как доказательство, что датчики работают верно. Сомнения у потребителей возникают на фоне чувствительного роста температуры при движении. Причина - холод выдувает ветерком из-за раздолбанного состояния будок.
Поскольку всё-равно тянуться к двери, есть смысл сразу концевик поставить.
Данные будут приходить в виде значения температуры :-)
Датчики Dallas+провод+клемный наконечник+термопаста+руки и будет вам ЩАСТЬЕ ))))
Вопрос по Dallas, кстати. На fm1100 от него приходит постоянно одна цифра - 1279. Это он сгорел, или просто неправильно подключено, как думаете?
Если в Украине звоните, имеется опыт, так же и полуприцепы... http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=8717
кстати, по даллас- стоят у меня на прицепах. иногда перестают работтаь- смотрю на него, а у него корпус по швам разошёёлся... и на две части развалился . я так думаю это от сварочных работ.
Народ подскажите стоит teltonika fm 1125 + термодатчик проводной, как настроить в I/O значения, чтобы изменения отсылались в пол градуса?
Народ подскажите стоит teltonika fm 1125 + термодатчик проводной, как настроить в I/O значения, чтобы изменения отсылались в пол градуса?
Добрый день,
ФМ1125+TTJ (DS1820, DS18S20 and DS18B20) Вы именно хотите что бы при изменении температуры, независимо от того какая она была, в пол градуса была сделана запись, так?
Если да, то на данный момент с 1125 так к сожалению не настроить.
Как вариант с ФМ1125 Вы можете выставить минимальное и минимальное значение температуры, и если значения выходят за эти приделы прибор записывает дополнительно информацию об этом (так же может моментально высылать эту запись на сервер)
Прикрепленная картинка как пример. Если значение температуры выйдет за пределы от 10 до 20, будет сделана запись и выслана на сервер.
С новыми ФБМ приборами так можно сделать - независимо от того какая температуры была, если есть изменение которые Вы сами настраиваете (значение) будет запись.
Проблема в основном заключается в большом количестве отправленных в минут данных от датчика (каждое изменение в 0.1 градус), можно ограничить данные от датчика в минуту?
А что за новые ФБМ приборы?
nikolaypon пишет:Народ подскажите стоит teltonika fm 1125 + термодатчик проводной, как настроить в I/O значения, чтобы изменения отсылались в пол градуса?
Добрый день,
ФМ1125+TTJ (DS1820, DS18S20 and DS18B20) Вы именно хотите что бы при изменении температуры, независимо от того какая она была, в пол градуса была сделана запись, так?
Если да, то на данный момент с 1125 так к сожалению не настроить.
Как вариант с ФМ1125 Вы можете выставить минимальное и минимальное значение температуры, и если значения выходят за эти приделы прибор записывает дополнительно информацию об этом (так же может моментально высылать эту запись на сервер)Прикрепленная картинка как пример. Если значение температуры выйдет за пределы от 10 до 20, будет сделана запись и выслана на сервер.
С новыми ФБМ приборами так можно сделать - независимо от того какая температуры была, если есть изменение которые Вы сами настраиваете (значение) будет запись.
что вы не так сконфигурировали...
сконфигурируйте как показано на картинке приложенной до этого, минимальное и максимальное значение впишите исходя из ваших нужд.
новые ФБМ приборы
http://teltonika.lt/ru/products/product … anagement/
чуть чуть информации по приборам