Re: ADM100
Пример настройки терминала ADM100\300 для работы с тревожной кнопкой.
(Кнопка нормально разомкнутая, подключена одним концом к плюсу бортовой сети, вторым к аналоговому входу 0 (AIN0).1)Установка уровня логического 0 для входа AIN0
INFALSE IN,X0,Y0
IN – номер аналогового входа (0 или 1).
X0 – нижняя граница диапазона логического 0.
Y0 – верхняя граница диапазона логического 0.INFALSE 0,0,3000 - при напряжении от 0 до 3 вольт будет передаваться логический 0.
2)Установка уровня логической 1 для входа AIN0
INTRUE IN,X1,Y1
IN – номер аналогового входа (0 или 1).
X1 – нижняя граница диапазона логической 1.
Y1 – верхняя граница диапазона логической 1.INTRUE 0,4000,36000 - при напряжении от 4 до 36 вольт будет передаваться логическая 1.
3)Включить передачу блока данных "Выходы" с помощью конфигуратора или команды PROTOCOL.
Передача дискретных состояний на аналоговых входах производится в блоке данных "Выходы"
При изменении дискретного состояния отправляется внеочередной пакет.4) На стороне Виалон настроить "Произвольный цифровой датчик"
Параметры:
in1 Состояние дискретного датчика, настроенного для входа A_IN0
in2 Состояние дискретного датчика, настроенного для входа A_IN15)Настроить уведомление.
1) и 2) - "Время усреднения сигнала" - это длительность в нажатом состоянии кнопки - чтобы сработало изменение?