Re: ADM100
Проблемы бывают разные, и не редко они не в прошивке и не в приборе. То есть много факторов, опросили своих сотрудников, указанные засыпания у АДМ100 у нас не наблюдались.
Саботаж, в нашем, конкретном, случае исключен.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Проблемы бывают разные, и не редко они не в прошивке и не в приборе. То есть много факторов, опросили своих сотрудников, указанные засыпания у АДМ100 у нас не наблюдались.
Саботаж, в нашем, конкретном, случае исключен.
Я не только про саботаж, я в принципе про все факторы, даже перечислять страшно.
Нам в такой ситуации помогло обновление прошивки. Больше пока залипаний не было, но у нас не так много этих приборов.
Да. Либо приходили в себя через несколько суток, либо пересбрасываешь питание и начинает работать. Проблемы были с 0х35, обновлял до 0х3B.
Вчера отловили машину и вручную обновили прошивку на 0х44 - пока полет нормальный, все восстановилось. Кстати, по индикации - не было соединения с сервером (синий индикатор мигал 2 раза)
Только вот замечено, что "очухивается" прибор после стоянки не очень быстро.
Ну так они потому и залоченные, чтобы без денег не разлочить. Продавались они ведь с этим условием.
Добрый день. Последнее время возникла проблема с adm100 не ловит спутники ни в какую.Заменяли ПО самого прибора, безрезультатно. Скорее всего слетает ПО с модуля ML8088sE. Кто-нибудь сталкивался? Есть ли прошивки модуля ML8088sE или дело в глонасс антенне?
Есть такая проблема, мне уже не раз ремонтировали по гарантии такие терминалы и поскольку меняли только модуль - значит дело не в ПО, а в качестве самого ML8088sE.
Тоже могу подтвердить, терминал здесь ни причем, проблема в модуле ML8088 (прекрасный модуль с очень высокой чувствительностью), но очень большое количество выходов из строя, часть отсеивается на моменте тестирования перед продажей, а вот часть к сожалению потом возвращается не работающих. Мы сами в итоге отказались от этих модулей, думаю коллеги из Неоматики рано или поздно примут такое же решение.
Добрый день, друзья!
Момент с ML8088 имеет место быть. Вторая попытка использования данных модулей в наших устройствах добавила только проблем.
Но хочу заверить, количество вышедших из строя устройств по вине ML8088 крайне мала.
Использование данных модулей теперь стоит под большим вопросом.
По всем вопросам с вышедшим из строя устройствам, пишите в техническую поддержку.
Добрый день!
Случайно ни у кого нет скрипта ADM100 для подключения его к Wialon Standart 1006 ?
Когда покупали сервер, этот контроллер еще не существовал...
Разработчики компании "Неоматика" выпустили бета-версию конфигуратора, которая получила новые возможности и стала еще удобнее в использовании!
Как известно, конфигуратор - это программа, устанавливаемая на персональном компьютере, и необходимая для выполнения настроек и обновления программного обеспечения терминала через USB-интерфейс. Мы стремимся к тому, чтобы работа пользователей с нашими устройствами была максимально комфортной и простой для них. С этой целью мы постоянно модернизируем и совершенствуем наши разработки. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую версию конфигуратора, который и далее будет модернизироваться с учетом ваших отзывов и пожеланий. А сейчас приглашаем ознакомиться с обзором основных изменений.
1. Упрощенная настройка данных телематического сервера и оператора сотовой связи
В новой версии конфигуратора появилась возможность упрощенной настройки данных телематического сервера и оператора сотовой связи*. Данная возможность позволяет не вносить все необходимые данные вручную, а выбрать один из уже предложенных вариантов. При выборе нужного варианта настройки выставятся автоматически.
Рис.1. Окно предустановки телематического сервера
Рис.2. Окно предустановки оператора сотовый связи
* в настоящее время настройки в предустановках операторов сотовой связи указаны только для РФ
2. Возможность последовательного выполнения нескольких команд
Напомним, что в предыдущей версии конфигуратора для управления подключенным устройством было предусмотрено единовременное введение и, соответственно, выполнение какой-либо одной команды. В новой же версии появилась возможность введения нескольких команд. При этом, все обозначенные команды выполнятся в заданной последовательности.
Рис.3. Окно управления терминалом посредством набора команд
3. Наглядный интерфейс
Интерфейс программы стал более понятным благодаря появлению специальных значков, которые визуально отображают текущее состояние подключенного устройства. Если все показатели в норме, соответствующие значки подсвечиваются зеленым цветом. При возникновении каких-либо проблем - красным (например, пропало соединение с сервером). Серым подсвечиваются неактивные функции, либо отсутствие тревожных сигналов. При необходимости обновления программного обеспечения устройства соответствующая строка также будет выделена красным цветом.
Рис.4. Визуальное отображение текущего состояния устройства
Помимо перечисленных функций в новый конфигуратор добавлена возможность масштабирования под разные разрешения экрана. При смене разрешения окно программы масштабируется автоматически.
Установить новый конфигуратор можно тремя способами:
1. Обновить уже установленный конфигуратор до текущей версии
Пользователи предыдущей версии конфигуратора увидят уведомление о доступности обновления. При нажатии на данное уведомление, обновление загрузится. При этом, пользователю будет доступна как предыдущая, так и с новая версия конфигуратора.
Рис.5. Уведомление о доступности новой версии конфигуратора
2. Скачать Полную версию программы
Полная версия уже включает в себя установочные файлы .NET Framework 4.0, необходимые для ее функционирования. Для работы с программой подключение к интернету не требуется. Полную версию можно скачать здесь https://yadi.sk/d/owDDF3f1s9PjH (~100 Мб)
3. Загрузить Web-установщик
Web-установщик является облегченным вариантом полной версии программы. Если на вашем компьютере не установлен .NET Framework 4.0, установщик загрузит и установит его самостоятельно. Для работы с программой может потребоваться подключение к интернету. Web-установщик можно загрузить здесь https://yadi.sk/d/BKaoxTfps73Ha (~3 Мб).
Новый конфигуратор будет постепенно дорабатываться и обзаводиться новыми функциями. Мы всегда рады вашим отзывам и предложениям, которые можно отправить нам, воспользовавшись формой обратной связи.
Рис.6. Кнопка для отправки сообщения разработчикам
Уважаемые партнеры!
Информируем Вас о том, что с 21.11.2016 ГК «ГЛОНАССсофт» выходит из проекта по совместному производству терминалов серии ADM реализованному с компанией «Неоматика». В связи с этим с указанной даты будут произведены следующие изменения:
ГК ГЛОНАССсофт прекращает продажи оборудования серии ADM в собственную Партнерскую сеть;
Продажи оборудования ADM будут производиться только отделом продаж компании Неоматика;
Техническая поддержка и ремонт будут осуществляться только компанией Неоматика.
На переходный период (с 21.11.2016 по 31.12.2016) для смягчения последствий для Партнерской сети выработано решение в соответствии с которым любой Партнер Неоматики и ГЛОНАССсофт сможет покупать оборудование ADM100 по цене 3000 рублей за штуку независимо от объема закупки. Для закупок по указанной цене необходимо обращаться в отдел продаж компании Неоматика
Уважаемые партнеры!
Информируем Вас о том, что с 21.11.2016 ГК «ГЛОНАССсофт» выходит из проекта по совместному производству терминалов серии ADM реализованному с компанией «Неоматика». В связи с этим с указанной даты будут произведены следующие изменения:
ГК ГЛОНАССсофт прекращает продажи оборудования серии ADM в собственную Партнерскую сеть;
Продажи оборудования ADM будут производиться только отделом продаж компании Неоматика;
Техническая поддержка и ремонт будут осуществляться только компанией Неоматика.
На переходный период (с 21.11.2016 по 31.12.2016) для смягчения последствий для Партнерской сети выработано решение в соответствии с которым любой Партнер Неоматики и ГЛОНАССсофт сможет покупать оборудование ADM100 по цене 3000 рублей за штуку независимо от объема закупки. Для закупок по указанной цене необходимо обращаться в отдел продаж компании Неоматика
Добрый день!
3000 только для партнеров или для всех можно за эту стоимость?
glonasssoft пишет:Уважаемые партнеры!
Информируем Вас о том, что с 21.11.2016 ГК «ГЛОНАССсофт» выходит из проекта по совместному производству терминалов серии ADM реализованному с компанией «Неоматика». В связи с этим с указанной даты будут произведены следующие изменения:
ГК ГЛОНАССсофт прекращает продажи оборудования серии ADM в собственную Партнерскую сеть;
Продажи оборудования ADM будут производиться только отделом продаж компании Неоматика;
Техническая поддержка и ремонт будут осуществляться только компанией Неоматика.
На переходный период (с 21.11.2016 по 31.12.2016) для смягчения последствий для Партнерской сети выработано решение в соответствии с которым любой Партнер Неоматики и ГЛОНАССсофт сможет покупать оборудование ADM100 по цене 3000 рублей за штуку независимо от объема закупки. Для закупок по указанной цене необходимо обращаться в отдел продаж компании НеоматикаДобрый день!
3000 только для партнеров или для всех можно за эту стоимость?
Данная акция распространяется на всех партнеров ООО Неоматика и ГлонассСофт. Для того что бы стать партнером, необходимо обратится в отдел продаж ООО Неоматика.
Как на ADM100 реализовать тревожную кнопку?
- подойдут любые варианты, главное чтоб срабатывала и отображалась на виалоне
Как на ADM100 реализовать тревожную кнопку?
- подойдут любые варианты, главное чтоб срабатывала и отображалась на виалоне
Добрый день.
На аналоговый вход.
На аналоговый вход.
провода подключить не проблема - нужно чтоб при кратковременном нажатии кнопки - сработало тревожное сообщение
- то есть, нужно настроить прибор - чтоб при появлении импульса на плюсе он сформировал пакет и отправил его на сервер
какими командами его настроить? (в мануале такое не написано)
StreetNot пишет:На аналоговый вход.
провода подключить не проблема - нужно чтоб при кратковременном нажатии кнопки - сработало тревожное сообщение
- то есть, нужно настроить прибор - чтоб при появлении импульса на плюсе он сформировал пакет и отправил его на серверкакими командами его настроить? (в мануале такое не написано)
За помощью в настройке нашего оборудования, прошу Вас обратится в техническую поддержку.
тел.: 8-342-211-15-00
support@neomatica.ru
skype: support_neomatica
WhatsApp: 8-906-877-04-18
За помощью в настройке нашего оборудования, прошу Вас обратится в техническую поддержку.
У меня нет проблем с настройкой оборудования - я хочу получить инструкцию по настройке кнопки SOS (тревожная кнопка)
- или это это конфиденциальная информация, требующая индивидуального подхода?
мне нужно чтобы в системе ВИАЛОН - при нажатии на кнопку SOS у диспетчера выскочило сообщение на мониторе!
- у Вас нету такой инструкции? - так сделайте и выложите её здесь, чтобы все потом пользовались и не переспрашивали.
ЗЫ:
я задавал пару вопросов на вашем форуме - но форум ваш не обслуживается, мёртв и вообще его удалили
Помню чтобы сделать тревожку в АДМ надо похлопатать над терминалом, при этом инструкция к терминалу написана так, что без ящика коньяка с тревожкой не разобраться. Победили путем ряда экспериментов.
Считаю ,что такую элементарную вещь как тревожка нужно расписать в инструкции подробнее, о том как именно запрограммировать входы под тревожную кнопку.
Вот хороший пример по терминалам Сигнал от навтелекома, на просьбу дать оптимальные настройки по трекам, они тут же выложили на форум подробное описание как и что делать, а так же готовые конфиги для заливки в терминал.
Пример настройки терминала ADM100\300 для работы с тревожной кнопкой.
(Кнопка нормально разомкнутая, подключена одним концом к плюсу бортовой сети, вторым к аналоговому входу 0 (AIN0).
1)Установка уровня логического 0 для входа AIN0
INFALSE IN,X0,Y0
IN – номер аналогового входа (0 или 1).
X0 – нижняя граница диапазона логического 0.
Y0 – верхняя граница диапазона логического 0.
INFALSE 0,0,3000 - при напряжении от 0 до 3 вольт будет передаваться логический 0.
2)Установка уровня логической 1 для входа AIN0
INTRUE IN,X1,Y1
IN – номер аналогового входа (0 или 1).
X1 – нижняя граница диапазона логической 1.
Y1 – верхняя граница диапазона логической 1.
INTRUE 0,4000,36000 - при напряжении от 4 до 36 вольт будет передаваться логическая 1.
3)Включить передачу блока данных "Выходы" с помощью конфигуратора или команды PROTOCOL.
Передача дискретных состояний на аналоговых входах производится в блоке данных "Выходы"
При изменении дискретного состояния отправляется внеочередной пакет.
4) На стороне Виалон настроить "Произвольный цифровой датчик"
Параметры:
in1 Состояние дискретного датчика, настроенного для входа A_IN0
in2 Состояние дискретного датчика, настроенного для входа A_IN1
5)Настроить уведомление.