1

Уведомление по потере питания

Тема: Уведомление по потере питания

Добрый день!
У меня такой вопрос, я запрограммировал устройство так чтобы потеря основного питания сопровождалось срабатыванием цифрового входа. После отключения питания срабатывает резервное питание и на мой сервер приходит сигнал под 102 кодом. К вам он тоже приходит, только где И/О =0/0, соответственно уведомление настроить возможности не имею. Какие могут быть варианты?

2

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

sashhh,
уточните название оборудования. Возможно в таком случае оно шлет определенный тип сообщения, не поддержанный у нас.

Developer
Gurtam
3

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

Вот так выглядит активация цифрового входа (уведомление работает): @P,2700,97,2,351856040020422,1295355225,1295355224,1295355224,24095835,57033861,0,101,0,14,2,0,0,0,,0,0,
А так потеря питания:
@P,BDA5,97,3,351856040020422,1295355254,1295355254,1295355254,24095835,57033861,0,102,0,11,0,0,0,0,,0,0,

Устройства АТ1 фирмы ATrack

4

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

sashhh,
посмотрел в скрипте - у нас этот параметр (Report ID, в этих сообщениях он равен 101 и 102) не обрабатывается. Вы можете обратиться в GHS - добавим, и потестируем.

Developer
Gurtam
5

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

duig пишет:

sashhh,
посмотрел в скрипте - у нас этот параметр (Report ID, в этих сообщениях он равен 101 и 102) не обрабатывается. Вы можете обратиться в GHS - добавим, и потестируем.

Хорошо, спасибо.

6

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

здравствуйте, у меня проблема возникла.Настроил уведомления для того что бы контролировать потерю питания на устройстве. Привязал в настройках уведомления к отсутствии параметра " pwr_ext=" вчера отключали питание .ниже сообщение с устройства с 15:40:32 по 15:51:34 пробел, а значит должно было сработать уведомление если я правильно понял? но почему то ничего не произошло. помогите настроить корректно. Устройство teltonika fm 5300 сервер wialon pro

(сообщения с устройства )
15:40:32 0 49.0201088, 33.675344 (10) N 49° 1.2065' : E 33° 40.5206' param240=0, pwr_ext=26.168, param24=0, battery_charge=0, I/O=0/0
13 20160901 15:51:34 0 49.0012576, 33.6769536 (6) N 49° 0.0755' : E 33° 40.6172' param240=0, pwr_ext=25.948, param24=0, battery_charge=0, I/O=0/0
14 20160901 15:52:05 0 49.0012576, 33.6769536 (7) N 49° 0.0755' : E 33° 40.6172' param240=0, pwr_ext=25.871, param24=0,

7

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

Bilan4ik Как я понял, у вас WialonPro, я пользуюсь Hosting, но думаю большой разницы в работе уведомлений нет.
Подобная логика у вас не сработает, надо контролировать значение параметра pwr_ext. У 5300 есть резервное питание, так что он должен присылать сообщения с pwr_ext=0.
Выбирайте тип  контроля параметра в сообщении: диапазон значений от 0 до 0,5 (примерно).

Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
8

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

Аndrey пишет:

У 5300 есть резервное питание, так что он должен присылать сообщения с pwr_ext=0.

Только в том случае, если отключалось питание цепи, если отключали разъем от блока, то ничего приходить не будет.

Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
9

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

anzi1331 т.е. 5300 не работает от резервного питания? Сам с этими блоками не работал.

Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
10

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

Резерв не работает если отключить разъем от блока, если питание пропадет в цепи (отключили массу или плюс), но при этом разъем с блока не снят - резерв работать будет. Эта особенность актуальна для 42-й, 53-й, 55-й. Если ничего не поменялось.

Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
11

Уведомление по потере питания

(02/09/2016 12:40:58 отредактировано Bilan4ik)

Re: Уведомление по потере питания

anzi1331 Аndrey Прошу прощения , это телтоника 1100. был немного неверно проинформирован
как в таком случае быть ? выключили питание автомобиля - пришло уведомление

12

Уведомление по потере питания

(02/09/2016 12:51:14 отредактировано Аndrey)

Re: Уведомление по потере питания

anzi1331 Не в курсе был этого...

Bilan4ik Ну в 11-ой нет резервного аккумулятора. Тогда, я думаю, только уведомление о потери связи.
К примеру, на стоянке прибор передает каждые 15 минут. Тогда уведомление о потери связи настраивать на 20 минут.

Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
13

Уведомление по потере питания

(05/09/2016 09:40:19 отредактировано Bilan4ik)

Re: Уведомление по потере питания

а если паранойя у заказчика и он хочет 1- отключили питание , пришло уведомление , 2 - пропала связь уведомление не сразу так как там территория на которой местами не совсем хорошая связь .... как то так , ума не приложу возможно ли такое без аккумулятора.

Да и вообще у меня как то бредово работает уведомления о потере координат. настроил на потерю  10 мин. и информирование на почту. Утром смотрю на почте письмо пришло в 3:45

2016-09-05 02:36:24 Краз Потеря координат

ниже сообщения от устройства. Не могу никак понять как так получилось

310 02:35:24 0 49.0033216, 33.6761056 (10) N 49° 0.1993' : E 33° 40.5663' pwr_ext=25.24, battery_charge=0, I/O=0/0
311 02:35:54 0 49.0033216, 33.6761056 (10) N 49° 0.1993' : E 33° 40.5663' pwr_ext=25.24, battery_charge=0, I/O=0/0
312 02:36:24 0 49.0033216, 33.6761056 (10) N 49° 0.1993' : E 33° 40.5663' pwr_ext=25.24, battery_charge=0, I/O=0/0
313 02:36:55 0 49.0033216, 33.6761056 (10) N 49° 0.1993' : E 33° 40.5663' pwr_ext=25.24, battery_charge=0, I/O=0/0

как почему кто сможет объяснить ?

14

Уведомление по потере питания

Re: Уведомление по потере питания

Bilan4ik без резервного питания такое нереализуемо. Ставьте резервный аккумулятор, либо меняйте прибор хотя бы с очень маленьким аккумом (как пример Teltonika FM1120).

Безопасность превыше всего
AN-Security Direct