Тема: TELTONIKA FM1100 + ДУТ
Здравствуйте , подскажите пожалуйста.Установили ДУТ но датчик(TELTONIKA FM1100) не передает информацию о топливе.Какую смс команду надо отослать что бы в отчете все показывалось(МТС)!!! Заранее Спасибо!!!
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Здравствуйте , подскажите пожалуйста.Установили ДУТ но датчик(TELTONIKA FM1100) не передает информацию о топливе.Какую смс команду надо отослать что бы в отчете все показывалось(МТС)!!! Заранее Спасибо!!!
ДУТ аналоговый к аналоговому входу? Какая версия прошивки трекера - команда getver ?
Gde24 в конфигурации тельтоники передаются параметры с аналоговых входов?
Если не разберетесь, пишите на hw@gurtam.com, указав id юнита, прикрепив текущий конфиграционный файл в конфигуратор, через который работали.
Аналоговый, прошивка 1.10
log psw setparam 1330 1
log psw setparam 1331 0
(необязательно) log psw setparam 1332 0
(необязательно) log psw setparam 1333 0
log psw setparam 1334 3
log psw setparam 1335 10,
где log psw логин пароль доступа к трекеру; если не заданы - пробел пробел setparam и т.д.
При посылке СМС через Виалон логин/пароль подставляются из настроек трекера
1332 1333 - можно не выставлять
PS Правильнее это делать бы из конфигуратора )
Аналоговый, прошивка 1.10
И вишенка...
log psw setparam 1001 0 или log psw setparam 1001 1 - разрешающая способность и диапазон аналогового входа 0...10 В или 0...30 В соответственно.
На 10В точность, естественно, выше )
Gde24 пишет:Аналоговый, прошивка 1.10
И вишенка...
log psw setparam 1001 0 или log psw setparam 1001 1 - разрешающая способность и диапазон аналогового входа 0...10 В или 0...30 В соответственно.На 10В точность, естественно, выше )
Почему это при диапазоне в 10V точность выше на ваш взгляд?
Почему это при диапазоне в 10V точность выше на ваш взгляд?
Это не на мой взгляд, а на взгляд производителя - ниже ссылки из мануала на FM5300, где такая же настройка аналогового входа
"FM5300 User Manual V3.40"
Analog input settings
Defines maximum input voltage on analog input. Possible cases are: all
inputs 0-30V, 0-10V, two inputs 0-10V while other two 0-30V maximum
input range has impact on precision – values on 0-10V input are
measured more precisely than 0-30V (higher resolution).
По русски - файл во вложении
Забавно. Не обращал внимания на эту запись. Всё время считал наоборот. Спасибо за инфу.