Re: Teltonika FM5300
В мануале на fm53 нашел такую строку: 179 Digital Output Status 1 1 Logic: 0 / 1
Но в таблице I/O элементов нет "выходов".
Исходя из этого, я предполагаю вот что - возможно, чтобы появился параметр 179 нужно включить первый выход по одному из сценариев.
Я бы попробовал включить сценарий по превышению скорости и поставил бы скорость заведомо большую. Например, 350 км/ч.
Тогда, по идее, параметр 179 должен появиться в сообщениях, но срабатывать по сценарию он не будет, потому что скорость не превысится, но командой этот выход включить можно будет и в параметре 179 это изменение должно будет отразиться.
Но как быть с приоритетом - не знаю: будет ли формироваться сообщение при изменении параметра или терминал будет ждать очередного пакета...
Но, подумалось вот что - при срабатывании out 1 на его проводе что-то появляется. Замкнуть его на неиспользуемый вход, например in3.
Тогда при срабатывании выхода будет срабатывать и вход, который точно можно настроить с высоким приоритетом.