Тема: CAN катка Boomag BW202ad-50
Здравствуйте.
Пытаемся подключиться к CAN-шине катка Boomag BW202ad-50. Используем терминал GallileoSky v5.0. Подключались крокодилами. Необходимо получать данные по топливу и оборотам двигателя.
Согласно инструкции "Общие принципы работы с CAN-шиной транспортного средства" ссылка на инструкцию https://7gis.ru/podderzhka/dokumentacziya.html . Выбрали фильтр "FMS" скорость 250000. Перебрали все проводки CAN. В итоге данные не считываются, в окне CAN одни нули.
Далее искали методом перебора проводов от CAN шины и настроек в конфигураторе. Нашли данные на фильтре "Пользовательский фильтр J1939 11-битные идентификаторы" Всё сделали согласно инструкции "Получение данных по уровню топлива с CAN-шины" ссылка https://7gis.ru/podderzhka/dokumentacziya.html . В итоге у наc осталось 3 идентификатора с неизменными данными (ID=186, ID=209, ID=309), но самое странное, что эти данные не менялись вообще при изменении уровня топлива бака.
Люди Добрые, прошу помочь советом, может опытом в данном деле. Возможно, кто-то уже подключался к данной технике.