yurius пишет:ServiceGepardgps пишет:и передаваться через ретранслятор?
Столкнулся со следующей проблемой:
Тахограф Меркурий ТА-001 - используется как трекер в Wialon. Подключена тревожная кнопка, согласно схемы подключения. При ее нажатии на Wialon приходят тревожные сообщения, выделенные красным цветом, с параметром SOS.
Требуется ретрансляция от этих приборов по протоколу NIS в РНИЦ.
При организации ретрансляции - данные с параметром SOS не передаются!
Ответ GHS следующий:
"Подключите кнопку к любому цифровому входу, на приёме сообщите им какой номер входа используется, и они настроят его как тревожный. По протоколу Nis передаются данные о цифровых и аналоговых входах. "
Переподключать на другой вход - зачем? Если уже все сделано и подключено так как это было заложено производителем оборудования. А если другого входа просто нет???
Тревожная кнопка - обычный дискретный вход, почему не обрабатывается подобным образом при организации ретрансляции?
Если введение данного датчика поможет решить вопрос с ретрансляцией данного параметра - я ЗА!
Зайдите в основные свойства объекта, напротив типа устройства с правой стороны увидите изображение гаечного ключа.
Кликните по изображению, после чего появится окно с доп. настройками. В поле "Insert alarm at inputs" введите число 0, 1, 2 или 3. Сохраните настройки. Теперь при регистрации тревожного сообщения будет зарегистрирована сработка по цифровому входу.
Added after 3 minuts 43 seconds:
ServiceGepardgps пишет:Shal, извиняюсь ошибся правильный ticket SDF-33115-878
Данный тикет не относится к Меркурий ТА-001, в нем описана другая ситуация.
Владимир Тихончук
Gurtam